目录 一、SMART板服务器菜单 二、服务器外观及按键示意图介绍 三、APP服务器外观及按键示意图介绍 四、服务器功能说明 一、SMART板服务器菜单 二、服务器外观及按键示意图介绍 三、APP服务器外观及按键示意图介绍 注:Shift+ GO ON/GO BACK 为向前翻页,GO ON/GO BACK单独为后翻Shift+CLEAR/ENTER为确认,单按CLEAR/ENTER为取消键,分开操作 四、服务器功能说明 1、服务器按M1-1-1呼梯界面 呼梯界面说明 序号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ] [:关门到位 [ ] :开门到位 <>:开门 ><: 关门中 DDO:禁止门操作 | | | | 1C‐4C 正常操作状态下群控数量 1E‐4E 紧急供电状态下群控数量 | | | | A 轻载 D 正常 F 满载>80% O 超载>110% | | | | | | | | | | | | C 呼梯 U 上行呼梯 D 下行呼梯 E 紧急供电运行呼梯 |
操作方式说明 驱动状态说明 常见的一些故障也会显示在操作方式的位置,例如 TCI-LOCK!闪烁信息。 常见的闪烁信息说明如下
2、服务器按M1-1-2输入信号监控 第二行显示的是系统输入信号,大写字母表示该信号有输入,小写字母表示该信号无输入。一个页面显示 4 个信号状态,可按 GO ON 或者 GO BACK 键翻页查看其他信号。 常用输入信号说明如下 3、服务器按M1-1-2输出信号监控 第二行显示的是系统输出信号大写字母表示该信号有输出,小写字母表示该信号无输出。一个页面显示 4 个信号状态,可按 GO ON 或者 GO BACK 键翻页查看其他信号。 常用输出信号说明
4、服务器按M1-1-3并联或者群控监控 上图为并联状态 上图为没有在并联状态 当有并联或者群控电梯时,可通过服务器监控各台状态。如上图,服务器连接 A 台电梯,第二行显示B 台电梯状态。按 GO ON 或者 GO BACK 键可继续监控其他群组内电梯状态。如果群组内有电梯连接失败,监控菜单显示“***”,表示未连接该梯。 5、服务器按M1-1-5、M1-1-6RSL I/O输入输出监控 该功能用在监控 RSL 通讯输入输出状态,如需要可强制 RSL 地址输出信号。当输入需要监控的地址位后,即可显示当前该地址位的输入输出状态。 1、C-ARD>16 选择 C-link 监控地址。 2、BIT=1 地址位为 1,可通过 shift+2(UP)或 shift+3(DOWN)键切换 BIT位号。 3、IN:on 地址输入位没有输入 。 4、OUT:off 地址输出位没有输出,可通过 shift+1(ON)或 shift+0(OFF)键测试输出状态。 注意:进入 M-1-1-5 或者 M-1-1-6 菜单,使用结束后必须将系统掉电再恢复电源,否则,有可能影响其他功能的正常使用
|