控制系统为默纳克1000,主机为涡轮蜗杆1: 1 速度0.5m/s 对通门、门电机为异步电机门机信号为4个双稳态开关
1.对电梯外呼按钮进行检查,万用表打按钮通断没有问题
2、对光幕进行检查,更换光幕电源盒问题依旧
3、在主板上进行开关门到位信号监测 由于没有电气原理图,用服务器对F5参数进行查看
发现F5-20设置为123 门2开门限位信号常闭点 F5-21设置为125 门2关门限位信号常闭 对门2进行开关动作,在主板上观察输入点X20一直亮着,X21一直不亮 正常情况下应该是门在中间位置X20 X21都亮 开门到位X20灯灭,X21亮 关门到位X20灯亮,X21灯灭
从上面现象可以看出,开关门到位开关损坏 对开关门到位双稳态开关进行更换,更换后故障依旧
用万用表测量开关门到位双稳态开关信号变化,发现正常
经过一番检查发现开门门到位信号被改动,在开门到位、关门到位的位置加了两个微动开关,对开关进行检查,开关损坏
更换两个微动开关,电梯运行正常
|