所谓时序:简单理解就是几个接触器动作的先后顺序
1封星接触器---2封星接触器反馈--3运行接触器--4运行接触器反馈--5抱闸接触器--6抱闸接触器反馈--7抱闸打开--8抱闸行程开关反馈--9电梯运行编码器脉冲反馈
如果电梯有行程开关我们从启动时序上看:
7电梯抱闸打开,其实主板是不能判断电梯抱闸是否已经打开,所以在抱闸上面装了一个行程开关,通过这个行程开关的通断给主板一个信号来告诉主板抱闸是否已经打开
如果没有这个开关,或者屏蔽抱闸行程开关检测功能电梯时序就变成了这样
1封星接触器---2封星接触器反馈--3运行接触器--4运行接触器反馈--5抱闸接触器--6抱闸接触器反馈--7电梯运行编码器脉冲反馈
只要抱闸接触器吸合,抱闸接触器反馈有效主板就默认抱闸已经打开了
这样的隐患有哪些
1、假设一台电梯抱闸制定力矩严重不足,有一天抱闸电源突然损坏或者抱闸线路损坏,抱闸打不开了。
5抱闸接触器--6抱闸接触器反馈有效,电梯带闸运行--7电梯运行编码器脉冲反馈正常,运行一段时间抱闸皮磨得没有了,电梯照样可以正常运行
刚好一个人乘坐电梯,电梯运行中停电或者急停,制动力矩不能把电梯稳稳地刹住电梯会往上溜车,如果封星接触器有效电梯会慢慢往上滑动,到顶楼对重压缓冲器后停车
假如是老电梯没有封星接触器或封星接触器损坏,电梯会快速冲顶造成人员伤害
下面这个就是抱闸行程开关无效,封星接触器装反了也无效,最终造成的事故
技术揭秘:湛江“5·23”电梯冲顶事故原因!
新国标出来后这种现象都改了
可以之前那么多老电梯还存在隐
定期对电梯封星功能进行检查
定期对抱闸行程开关进行检查
|