东芝电梯CV620慢车调试方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-7-19 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
声明:1.此方法只能熟知东芝电梯的人员进行操作;2.此方法省略很多注意事项,请操作前按东芝标准要求作好后,方可进行;3.本人不对使用此方法出现的任何问题承担责任,只用作学习交流,不正确的地方请指导。
      步骤:
      1.安全回路:A1-A4-A11 短接
      2..门锁:CNDC 短接
      3.制动电阻:P 、B
      4.限位:I/O基板CNH1-A1/PE(NC2C)-B3下行-A4上行
      5.插件:CNBS、CNMTH、CNB15、CNG、、CNM
      6.保险:2F-1、2F-5、8F-1~7、F2、F3
      一、机房
      1.KNORR2继电器

      2.方法1:用线分别短接好NC2C、另外一端(根据现场情况)手动压在DN、UP进行检修上下点检,确定运行正常(运行方向先不管),并不报故障;方法2:短接KNORR2继电器座子内两组(相同一组,不可跨接)COM、NO或接线端COM、开,此时,通过正常按控制柜内检修上行、下行进行点检。
      注明:电梯运行方向相反与现场实际方向相反的话,请按以下方法进行。
      1).断电,把电机侧U和V互换;电机侧PG编码器A、B相互换;同时换好后上电,点检运行。此时出现故障,注意现场?线是否接好、正确。
      二、轿顶
      1.机房插件:随行电缆CNTC;地线E、PE 全接上。
      2.轿顶接线箱:随行电缆CN1、CNK2、轿顶检修合CNA1插上;地线E、PE 必须全接上。
      3.点检运行即可。