|
1.总则
曳引机制动系统是 电梯系统最重要的安全部件之一,只允许合格的专业人员对其进行安装、调试和维修工作。
2.制动系统结构示意图
3.开闸间隙的检测、调整
整机挂重后必须对制动器开闸间隙进行检测调整。
检测:在停机状态下,用塞尺(随机工具)插入图示的调整螺钉(2)端部与机座之间,0.15mm可轻松插入,0.20mm不能插入,否则需要进行调整;
调整:用开口扳手(随机工具),拧动调整螺钉头部,同时用塞尺检测间隙,使其范围在 0.15-0.20mm之间。
4.维护项目
以下为要求客户进行的日常的维护项目:
4.1 制动器气隙检查调整
4.1.1 需要的工具 开口扳手: 18mm 塞尺:0.3mm,0.55mm,0.7mm 十字螺丝刀
4.1.2 判断基准 出厂设定基准为:0.3~0.4mm 初装调试允许间隙范围:0.3~0.55mm, 否则需调整到标准间隙 0.3~0.4mm 维保调试允许间隙范围:0.3~0.7mm 否则需调整到标准间隙 0.3~0.4mm
4.1.3 测试方法 在停机状态下,用十字螺丝刀拆下制动器防尘圈,使用塞尺检测如图所示位置处的间隙值,如果气隙超过基准要求,需要重新调整。
4.1.4 调整方法 使用 18mm 扳手松开图示的调整螺栓的锁紧螺母,重新调整图示的调整螺栓,同时检测气隙值,保证间隙值回到出厂值。 调整完成后,使用锁紧螺母将调整螺栓锁紧。
4.1.5 检查周期 新梯每三个月 1 次,半年后每 6 个月 1 次
4.2 闸皮磨损检查
4.2.1 需要的工具 塞尺:1mm 十字螺丝刀
4.2.2 判断基准 最小允许间隙:(a1, a2, b)=1mm
4.2.3 测试方法 在停机状态下,使用塞尺检测如图所示位置处的间隙值,如果间隙(a1, a2, b)小于1mm,需要更换新的闸皮。
4.2.4 更换方法 请向厂家索取《备件更换手册》,或在厂家指导下进行。
4.2.5 检查周期 新梯每三个月 1 次,半年后每 6 个月 1 次,或每次重新调整气隙后。
4.3 其他一般检查事项 检查和维修时,应同时进行下列检查: a. 拧紧所有螺栓和螺钉 b. 确保所有开关状态、设置和操作性能正确 c. 所有轴承(导杆)部分清洁,并且灵活 d. 摩擦面和闸皮的情况和清洁
4.4 维护注意事项 进行检查和维修时,必须保证: 1. 所有的维护工作必须保证电梯在断电情况下进行,并要保证电梯不可能意外启动; 2. 在制动系统调整过程中,没有负载力矩施加在制动轮或电机上; 3. 检查和维护结束后,检查一遍有互连锁紧关系的部件是否锁紧,并确认制动力矩足够后,方可恢复电梯系统的运行。
5.故障诊断
6.安全提示所有操作必须在确保操作人员及乘用人员安全为前提下进行,认真做好防护措施。
|