确定问题为变频器驱动板
1、检查模块整流逆变正常
变频器端子排有+、- 、R/S/T, U/V/W 用数字万用表二极管档按上表格测量上表P就是变频器上+,N就是变频器上-
变频器端子排有+、- 、R/S/T, U/V/W用数字万用表二极管档,红表笔接+,黑表笔分别接R/S/T/U/V/W数值基本一致为零点几。,,黑表笔接-,红表笔依次接R/S/T/U/V/W数值基本一致为零点几。
无无穷大和导通的为正常
2、检查电流检测7840正常
3、测试运行不带负载U/V/W三相电压平衡
4、 测试运行+和pb间有120V电压,停止运行电压消失
5、正常情况制动不该有电压
6、怀疑制动光耦有问题,更换331制动光耦
测试运行正常
|