ALMCB板HAMCB同步主机编码器静态自动定位(更换编码器或更换变频器)1、M3-3-5菜单中RUN SOURCE SVT设为1。2、输入正确参数:M3-3-1-1编码器参数(ENCODER PPR编码器脉冲数2048、Encoder sort编码器种类1为正余弦、Encoder dir编码器方向0或1)。3、并将 M3-3-1密码菜单4615中Control mothed设置为3、同时M3-3-1 密码菜单7412中Driver设置为相应驱动器类型、M3-3-1密码菜单4615中Ld0, Lq0为13,Ld, Lq 为8驱动器功率。M3-3-1(密码菜单)键值 | | | | | | | | | 5:5kw,7:15kw,8:18.5kw_n, 9:22kw,10:30kw_n,11:37kw,2 2:18.5kw_o,23:30kw_o | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M3-3-1 密码菜单中Driver设置为相应驱动器类型对应不同驱动底座,参数 Driver设置值如下:M3-3-1密码菜单中Ld0, Lq0为13主机电感参数参考值:注:如果主机铭牌未标出电感值,可以参考此表,一般情况,额定电流增大,电感值会减小。
4、确定M3-3-1- 4 主机参数参见主机名牌(Rated power[KW]额定功率、Number of poles电机极数、Rated RPM 额定转速、Rated frq额定频率、Rated voltage额定电压、Duty load[kg]额定载重、Rated I[A]额定电流、Rated Trq (Nm)额定扭矩注意:使用异步机时如主机铭牌未标出该参数,则设80左右)
5、将M3-3-1-1Encoder Dir 设为0, 使用 V1 线时 UVW 相一一对应,V2 线时 UVW 任意两项对调。6、监控服务器M3-1-1Output current, 按住机房检修在,上行或下行按钮,驱动进行自动定位,定位过程持续 3-5 秒 (定位过程中需要一直按住检修上行或下行按钮) ,主机发出嗡嗡的电流声音,M3-1-1Output current 值应该在10%额定电流以内。定位过程结束后电机运行,若电机运行平稳,速度反馈正确,空载M3-1-1Output current 应该在1A 以下。
7、若电机抖动,服务器入M3-2-1查看当前驱动故障出现current fdbk error故障,则需要更改UVW的任意两相,重新定位后若运行正常,观察运行方向,若与实际相反则更改旋转方向M3-3-1-1Rotate dir旋转方向0改1.1改0或者更改拨码开关 DIR,向上运行时查看M3-1-3 Now Position监控值增加说明系统正常。
|
|