在系统上电之前要进行外围接线的检查,确保部件及人身安全
1、按照厂家图纸正确接线;
2、每个开关工作正常,动作可靠;
3、检查主回路相间阻值,检查是否存在对地短路现象:
4、机械部分安装到位,不会造成设备损坏或人身伤害。
检查下列端子与接地端子 PE 之间的电阻是否无穷大,如果偏小请立即检查:
1、L、N与 PE 之间;
2、U、V、W 与 PE 之间;
3、编码器 24V、PGA、PGB、PGZ、COM 与 PE 之间。
面板操作
为了方便调试和修改常用的参数,WISE900 控制器的菜单有两种,快捷菜单和完整菜单。默认为快捷菜单模式,可长按'PRG’键3秒进行相互切换;下面针对快捷菜单和完整菜单进行详细说明。
操作与显示界面
用户通过操作面板可以对 WISE900 系列门机控制器进行功能参数修改、工作状态监控和操作面板运行时的控制(启动和停车)等操作。
快捷菜单的使用
快捷菜单,采用二级菜单,主要为现场调试的常用参数,通过快捷菜单可以完成控制器的调试与参数修改,包括命令源选择 U0,自学习命令 U1等6个参数。
二级菜单分别为:快捷参数(一级菜单)→参数设定值(二级菜单)。操作流程如下图所示。
在二级菜单操作时,可按 PRG 键或 ENTER 键返回一级菜单。
两者的区别是:按 ENTER 键将设定参数保存后然后再返回一级菜单,并自动转移到下一个参数;按 PRG 键则直接返回一级菜单,不存储参数,并保持停留在当前参数。
快捷菜单功能说明:
U0:命令源选择,功能等同于 F0-02
通过 PRG、UP/DOWN、ENTER 键进入 U0 的数据菜单后,数码管显示当前的命令源方式,可以通过 UP/DOWN 键进行数据设定更改,范围 0~4,其中具体方式说明如下表格。默认为外部控制模式。
U1:自学习命令
通过 PRG、UP/DOWN、ENTER 键进入 U1的数据菜单后,数码管显示'0’,可通过 UP/DOWN键进行数据设定更改,若 U0=3 即自动演示模式时,则 U1 隐藏。U1 的设定范围 0~5:
1 表示一键调试;系统无故障、停机状态且非学习状态时,此时按 ENTER 键进入一键调试模式,先进行电机调谐(异步机和同步机都进行带载调谐),再进行门系统学习。电机调谐时,数码管显示 TUNE;门系统学习时,数码管显示 STUD。
2~3 表示电机调谐;此时按 ENTER 键,当满足电机调谐条件时,门机进入电机调谐状态,数码管显示'TUNE’,然后再按 OPEN 或 CLOSE 键进行学习。(若电机类型为异步机、U1=2,则调谐命令为带载调谐;若 U1=3时,则调谐命令为空载调谐。若电机类型为同步机、U1=2,则调谐命令为空载调谐;若 U1=3时,则调谐命令为带载调谐。
4 表示门系统学习;此时按 ENTER 键,当满足门系统学习条件时,门机进入门系统学习状态,数码管显示'STUD’,然后再按 OPEN 或 CLOSE 键进行自学习。控制器进行开关门两次,完成后可获取'最大关门速度 F6-14、最大强迫关门速度 F6-15、关门受阻力矩上限 F6-16、关门保持力矩下限 F6-17’等参数。
5 表示门宽自学习 2;此时按 ENTER 键,当满足门系统学习条件时,门机进入门系统学习状态,数码管显示'STUD’,然后再按 OPEN 或 CLOSE 键进行自学习。控制器进行开关门一次,完成后只获取门宽脉冲数。
U2:开门速度上限
U2 的设定值为当前开门速度的上限,可通过 UP/DOWN 键进行数据设定更改。
U3:关门速度上限
U3 的设定值为当前关门速度的上限,可通过 UP/DOWN 键进行数据设定更改。
U4:关门受阻力矩
U4 的设定值为当前关门受阻力矩上限功能等同于 F4-13。
U5:门机编号
U5 的值为当前门机编号范围为 1~2,即前门、后门。
U6 状态信息显示:
此参数表示端子输入信号是否有效。端子的输入信号有效时,相应的数码管的某段亮,从左至右定义数码管为 LED1、LED2、LED3、LED4、LED5:
完整菜单的使用
参数菜单结构
完整菜单,采用三级菜单结构形式如下图,覆盖所有的参数参数,可方便完整地查询、修改参数及参数。
三级菜单分别为:
一级菜单:功能参数组
二级菜单:参数
三级菜单:参数设定值 参数操作设置 说明:
在三级菜单操作时,可按 PRG 键或 ENTER 键返回二级菜单,两者的区别是:
1) 按 ENTER 键将设定参数保存后然后再返回二级菜单,并自动转移到下一个参数;
2)按 PRG 键则直接返回二级菜单,不存储参数,并保持停留在当前参数;在二级菜单操作时,可以使用右移键、上下键快捷地更改当前参数。
在完整菜单的三级菜单状态(快捷菜单的二级菜单)下,若参数没有闪烁位,表示该参数不能修改,可能原因有:
1)该参数为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等。
2)该参数在运行状态下不可修改,需停机后才能进行修改。
状态显示参数
WISE900 控制器在运行状态下共有9个运行状态参数可以用移位键循环切换显示,用户可通过参数 FA-01 按位(转化为二进制)选择需要显示的值。在停机状态下,共有6个停机状态参数可以用移位键循环切换显示,用户可通过参数 FA-02 按位(转化为二进制)选择需要显示的值。
故障信息读取
当控制器出现故障时,面板上会显示当前故障信息代码,并游动显示。通过故障代码和子码,便于判断故障原因,尽快排除故障。
控制器内部可保存前4次的故障代码,并记录最近一次故障时频率、电流、母线电压、数字输入端子状态及数字输出端子状态。
|