默纳克系统并联不起来问题

[复制链接]
发表于 2026-5-28 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯默纳克系统并联不起来问题
      先在系统上并联参数F6-07、F6-08、F6-09设置,
F6-07…群控数量,两台电梯都设置2。
F6-08…电梯编号,并联一台电梯设置1,另一台电梯设置2。
F6-09…bit3和bit4改为1
     (  ……bit2监控口并联处理(老3000)
       ……bit3CAN2并联/群控(新3000+)
       ……bit4兼容模式(群控))
       再把两台变频器主板右下角CN4插件上CAN2+,CAN2-一一对接起来用屏蔽线。
     参数设置,通讯线都没有问题的情况下,按外呼测试并联不起作用,实现不了。
       看下操纵箱内的独立开关拨在哪个位置,要观察监控一下F5-35的第二个8的G信号即中间一横,亮了就是独立信号起作用,独立信号要不起作用,不然并联指示灯CAN2不亮,通讯不上。