板显示 E20 故障:速度反馈错误可能原因[td]| 可能原因 | 处理方法 | | 编码器信号异常 | 上电报 E20,为编码器信号断线;调谐时或运行时报 E20,为编码器信号异常(万用表测量编码器信号线更换编码器或 PG 卡或编码器与 PG 卡的连接线 | | 电机相序错误 | 调谐时报 E20,子码 3、15 交换电机两相,重新电机调谐 | | 抱闸没打开 | 测量抱闸电压是否稳定,检测抱闸间隙是否正常,抱闸控制回路接线是否正常确认抱闸电压正常,抱闸间隙正常,抱闸控制回路接线正确。 | 上电报 E20故障按以下顺序排查: - 1. 拔掉编码器线缆后,用数字万用表电阻档测试编码器和 PG 卡的连接线是否断线和异常
- 2. 更换PG卡测试查看是否故障依旧
3.更换编码器测试 运行时报 E20- 1. 用操作器F4-03查看,是否上增大下减小,如果相反在F2-10里更改
- 2. 查看抱闸是否打开
调谐时报一般为新梯调试或者更换变频器时报的比较多 交换电机两相(U/V/W中任意两相),重新电机调谐 一般维修中遇到较多:1.运行时报E20多为抱闸打不开 - • 排查抱闸电压
- • 排查抱闸接触器触点
- • 排查抱闸线路问题
- • 排查抱闸线圈
2.上电就报 - • 排查PG卡
- • 排查编码器线
- • 排查编码器
- • 排查主板
3.调谐时报 [size=1em]输出换相重新调谐
|