序 号 | | | |
| 询问电梯运行情 况。(电梯上下运 行、换速、开关 门、停层等) | | 电梯上下运行平稳、换速平缓、开关门平稳 无噪声,停层准确。 |
| | | ①灯亮,换气装置,有风,空调能制冷。② 机房温度是否正常(40℃以下)。 |
| | | 1.机房入口显著位置“机房重地,闲人免 进”标识清楚。 2.机房门为外开式防火门,门窗齐全,防雨 雪,锁具齐全、有效。 3.机房备有足量有效电梯机房专用的消防器 材。4.机房内应保持清洁,无杂物 |
| | | 1. 熔断器,熔丝接触良好,接点牢固,无打 火现象。 2. 电源线及接地零保护正确可靠。 |
| | | 1.无过热,无异常声响; 2.曳引轮槽无严重磨损,无油污、杂物。 3.曳引轮、导向轮转动部位润滑良好。 4.曳引轮导向轮垂直偏差<2mm。 5.曳引轮与导向轮平行度偏差±1mm |
| | | |
| | | |
| | | 制动时应可靠,两侧闸瓦应紧密、均匀地贴 合在制动轮的工作面上;松闸时 ,制动轮与 闸瓦不发生摩擦;制动器开关动作可靠。 |
| | | •各电器元件动作正常(无异常噪音,无电弧); •接触器电器各接点接触良好,无尘土; •微机工作正常; •各显示灯显示正常; •保险丝、保险管必须用合适的容量等级,严 禁用其它金属丝代替; |
17 | 检查调整并清洁 厅门滑道、勾子 锁,检查各层门 轮及拉绳 | 1、用 棉 丝 擦 拭,并调整 勾子锁; 2、手动开关门 两次。 | (1)外观清洁,各部无磨擦、无噪声,动作 灵活 、 可靠 , 机械 闭锁装 置啮合 深度 ≥7mm; (2)各活动部位、轴承需润滑良好,无卡滞 现象,拉绳无磨损。 (3)门轮无磨损破断; |
| | | 动态、静态接点接触和脱开均正常可靠,无 弯曲变形,无虚接。 |
| | | |
| 检查厅门自动闭 锁装置及导向轮 或拉力尼龙绳、 弹簧 | | 厅门应能自动灵活关闭,无阻碍,及时更换 损坏部件。 |
| | 用棉丝、清洁油 清洁厅门,用窄 钢片、毛刷清除 地坎槽中的砂 尘、 | 1.厅门板及门框上无污物、无划痕; 2.地坎中无杂物,轿厅门关闭自如。 |
| | | |
| | 开关门两次,盘 动皮带轮,反复 开关,检查弯曲 走线,对门机各 活动部位润滑。 | 皮带张紧度一致; 限位开关位置正确,开关完好有效;门限力大小合适,限力开关完好有效; 开关门速度合适、无撞击声,各旋转部位及 轴承润滑良好,运行无噪音;门机上弯曲走线无断开、刮、擦、破现象;旋转编码器固定可靠,清洁无尘土、油污。 |
| | 1、当轿门自动 关闭时,用手触 安全触板左右 各二次,用手遮 断光束两次;2、尺量。 | 门能自动打开,安全触板整体清洁,开关声 音正常,开关无滞留现象;光电装置指示灯 灭能听到“滴答”声,发射头及接信头或反 光置均无灰尘;轿厢护板宽度不小于开门宽 度,垂直高度不小于 750mm。 |
33 | | | 油杯应无损坏,油粘齐全,油杯中的润滑油 量在 2/3 处。 |
| | | 导靴无损坏,导靴与导轨正面间隙为 1-4mm; 靴衬无严重磨损,靴衬磨损超过原厚度 1/4 应更换。 |
| | | 绳头完好,巴氏合金无松动脱落,绳夹子固 定有效,各弹簧完好,备母及开口销齐全有 效;二次保护钢丝绳完好有效。 |
| | | 钢丝绳不得有过多油污; 钢丝绳不得有散 股,畸变,扭结及严重磨损、腐蚀及断丝现 象;各根绳涨力均衡,平衡偏差≤5%。 |
| | | 每根导轨至少设有 2 个支架,支架间距不大于 2.5; 导轨支架连接螺栓不得松动,焊缝均应连续 并双面焊牢,无开裂现象,且应做防锈、防 腐处理; 导轨接头螺栓不得松动;导轨压道板无缺少和松动。 |
| | | 接线无松动,接触良好; 各接地线接地牢靠、 有效。 |
| | | 井道灯应亮; 井道灯应无损坏;井道灯应为 36V 照明电源。 |
| | | 轿顶对重侧应设置护栏;其它侧与井道壁大 于 300mm 时,应设防护栏。护栏高度要≥1.2m. |
| | | 限位开关越程 50-150mm; 极限开关越程 150-250mm; 开关滚轮转动灵活,无卡滞现象;碰铁无变 形。 |