电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

特种设备公示信息查询平台点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告点击投放广告
查看: 10834|回复: 0
收起左侧

康力电梯KLS新时达系统消防接线及参数设置

[复制链接]
发表于 2021-1-10 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍康力电梯KLS新时达系统消防接线方法及参数设置。
控制柜型号识别及消防参数设置
image.png
主板型号为KLS开头的为KLS新时达系统。
电梯正常状态下,请先检查主板X15(消防开关)灯是否亮,如不亮,请更改消防参数更改消防开关接线,保证现场消防开关采用常闭点
主板接线及消防信号输入
image.png
1.插件板自带消防,输入接线端S9插件。
2.消防信号采用无源闭点,接线时请将S9插件短接线去除,接入甲方消防动作信号。
注意:请告知甲方消防接线人员消防信号为无源信号,常闭点!
控制柜消防输出接线
image.png image.png
注:具体输出信号请查看随机图纸。提供开输出与闭输出两种输出类型,供甲方消防人员选择。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-5-2 04:50 , Processed in 0.073322 second(s), 27 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表