故障代码:Err16

品牌:通力

型号:GCE,电流控 制故障 1. 励磁电流偏差过 大: 2. 力矩电流偏差过 大: 3. 超过力矩限定时 间过长。 故障子码:1 非 VF 控制模式,并使能励 磁电流控制故障检测功能 时,驱动器在运行状态下检 测到励磁电流设定值大于 电机额定电流的 30%,并且 励磁电流反馈值小于电机额定电流的 5%,持续 2s 便会报出。 故障子码:2 非 VF 控制模式,并使能力 矩电流控制故障检测功能 时,驱动器在运行状态下检 测到力矩电流设定值大于 电机额定电流的 80%,并且 力矩电流反馈值小于电机 额定电流的 5%,持续 2s 便会报出。 故障子码:3 非 VF 控制模式,并使能检 测是否处于转矩限定且速 度偏差过大功能时,驱动器 在运行状态下检测到力矩 电流设定值达到转矩限定 值,并且速度偏差大于电机 额定频率的 25%,持续 2s 便会报出。 立即停机 不可手动 复位,需 断电再上 电复位 子码1:在异 步机闭环控 制下才能复 现,将变频 器与电机之 间的连线断 开。 子码2:在同 步机闭环矢 量或者异步 机闭环矢量 情况下,运 行过程中将 变频器与电 机之间的连 线断开。 子码3:在闭 环矢量运行 情况下,当 电机所带载 荷过重导致 电机速度无 法跟随实际 给定速度, 且满足故障 判断条件时 便会报此故 障。