主板显示 E37 故障:抱闸接触器反馈或者抱闸行程开关反馈异常可能原因- • 参数数值错误
- • 线路问题
- • 抱闸未打开
- • 抱闸微动开关问题
排查流程参数设置错误根据现场常开常闭设定参数: - • 07/39 抱闸反馈常开 / 常闭
- • 26/58 抱闸行程开关 1 常开 / 常闭
- • 78/110 抱闸行程开关 2 常开 / 常闭
新国标要求:抱闸制动回路检测必须二路及二路以上的反馈检测,故抱闸反馈参数可重复 设置(其他参数不可重复设定)。若 F5 组的 X 输入点定义为抱闸检测功能,则在运行 时检测优先级一致,有一路或多路反馈异常均报 E37 抱闸反馈故障。 老电梯 1路抱闸接触器 辅助触点检测 1 路抱闸行程开关 新国标1 路抱闸接触器 辅助触点检测 2 路抱闸行程开关检测,新电梯基本都是下面这种
线路问题现场出现最多得还是线路问题分两个方面来查找 如果是3000+我们可以先查下故障子码 - • 子码101:抱闸接触器输出与抱闸反馈状态不一致
- • 子码102:复选的抱闸接触器反馈点动作状态不一致
- • 子码103:抱闸接触器输出与抱闸行程1反馈状态不一致
- • 子码104:复选的抱闸行程1反馈状态不一致
- • 子码105:启动运行开抱闸前,抱闸接触器反馈有效
- • 子码106:抱闸接触器输出与抱闸行程2反馈状态不一致
- • 子码107:复选的抱闸行程2反馈状态不一致
- • 子码108:抱闸接触器输出与IO扩展板上抱闸行程1反馈状态不一致
- • 子码109:抱闸接触器输出与IO扩展板上抱闸行程2反馈状态不一致
子码为101 、105为抱闸接触器反馈点问题,一般是抱闸接触器辅助触点粘连或者偶尔接触不好 处理办法:更换辅助触点或者更换抱闸接触器
其它子码则为抱闸行程开关问题,或者抱闸间隙没有调整好 处理办法:更换抱闸行程开关,调整抱闸行程开关间隙
如果是3000没有故障子码 可以用手按抱闸接触器看看看看输入点灯的变化状态,或者用万用表通断档测量抱闸接触器反馈点,一般反馈为X7点 检修点动观察抱闸行程开关反馈点的状态一般为X18、X22,观察抱闸打开时行程开关的间隙
一般可以看出到底是接触器反馈,还是抱闸行程开关反馈的问题 抱闸未打开抱闸未打开考虑两种情况 1.抱闸接触器吸合后抱闸未打开,等几秒钟后抱闸接触器断开报E37 这种情况需要考虑抱闸电源是否正常,用万用表量抱闸电源是不是有直流110V,或者抱闸接触器触点是否粘连
2.抱闸接触器彻底不吸合 这种情况需要看看主板上Y2固态继电器是否有问题,或者抱闸接触器损坏。 检查方法: 电梯检修运行,用万用表测量抱闸接触器两端有交流110v电压 有电压接触器不吸合为接触器坏更换抱闸接触器,没有电压需要查下线路问题还是主板固态继电器问题,如果主板问题可以换个输出点,换点方法可以参见下文
|