默纳克更改服务楼层,比如不到2楼4楼,除了拔电梯按钮,改怎样设置参数

[复制链接]
发表于 2026-4-15 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:由于疫情很多单位对电梯服务楼层天天在改变,今天不到2楼明天不到3楼,拔按钮风险太大,怎么在机房设置参数更改服务楼层?


默纳克3000和3000+服务楼层参数为F6-05,F6-06, F6-35三个参数,

F6-05服务楼层对应1-16层
F6-06服务楼层对应17-32层
F6-35服务楼层对应33--40层
640.jpg
以 F6-05 为例,此组参数的设置方法如下:
该参数包含 16 位二进制 Bit 位,分别对应 16个楼层。相应位设为1,表示电梯将响应此楼层地址的召唤相应位设为 0,则电梯将不响应此楼层地址的召唤。
分别设置每个 Bit位,将二进制转换为十进制,然后设置于操作面板上,如下图所示。
640.jpg

举例:某 16 层楼层,如果电梯不响应楼层 2、8、9、12 的召唤,就需要将对应这些楼层的 Bit1、 Bit7、Bit8、Bit11 设置为 0,其他 Bit 设置为 1,如下图所示:将二进制转换为十进制:
1+4+8 + 16 +32 + 64 + 512 + 1024 + 4096 +8192+ 16384 +32768 =63101则F6-05 应设为 63101。
F6-06和F6-35 的设置方法与此类似。
640.jpg
F6-05的默认参数是65535,服务楼层1-16层都是默认开通的
假如我们电梯不到2楼4楼,2楼对应楼层为Bit1,4楼对应楼层Bit3要把Bit1和Bit3改为0, Bit1=2^1=2 ,Bit3=2^3=8。
现场简单的经验就是用65535-Bit1-Bit3
结果就是65535-2^1-2^3=65535-2-8=65525
把F6-05参数改了65525就不到2楼和4楼。