300VF服务器使用指南
键盘控制
服务器面板上有16个按键。各按键在面板上的分布如下:
各按键的功能如下
按键
功能
MODULE
按此键能进入或返回模块(MODULE)菜单(OCSSMCSSDBSSDISS)
FUNCTION
按此键能进入或退出功能(FUNCTION)菜单(MONITORTESTSETUP
SET
按此键能进入或退出设置(SET)菜单
蓝键
按此键能启动蓝白双色键的蓝色功能。按此键后,夜晶显示屏的第一行的第一个字位上会出现一个闪烁的光标,以示之后必须再按另一个键才能完成某条指令。
[size=14.0000pt]0
OFF
表示十进制的“0
无用
[size=14.0000pt]1
ON
表示十进制的“1
无用
[size=14.0000pt]2
UP
表示十进制的“2
向上(UP)方向选择键
[size=14.0000pt]3
DOWN
表示十进制的“3
向下(DOWN)方向选择键
[size=14.0000pt]4
DISP IN
表示十进制的“4
表示十六进制的“A
[size=14.0000pt]5
SEL OUT
表示十进制的“5
表示十六进制的“B
[size=14.0000pt]6
表示十进制的“6
表示十六进制的“C
[size=14.0000pt]7
DISP STATE
表示十进制的“7
表示十六进制的“D
[size=14.0000pt]8
ENT CALL
表示十进制的“8
表示十六进制的“E
[size=14.0000pt]9
TEST
表示十进制的“9
表示十六进制的“F
GO ON
GO BACK
按此键能看到后一屏的一系列数据(也就是“往下翻一屏”)
按此键能看到前一屏的一系列数据(也就是“往前翻一屏”)
CLEAR
ENTER
按此键能删除使用者刚输入的数据(在没有按“ENTER”前可用于修改)
按此键能输入数据或指令
服务器简介
1、 服务器应用于所有OTIS模块化电梯系统,包括SPEC90GRAMMA DE311E411,用来监控、测试和设置合同特定的状态、条件、参数。
2、 模块化电梯包括的各“子系统”或称“模块”不局限于应用于一种梯型当中。
3、 对于MRQGRMMA D型电梯,服务器只能进入其OCSS子系统中。
4、 服务器并不随每份合同一同发送,需要时间向OSC定购(器件代号为:MT-122059
5、 一个8脚专用插头可以使服务器直接接到每一个子系统模块上。
6、 服务器后面有一块磁铁,可使它附在金属表面上。
7、 适用服务器并不需要外部电源。
服务器在OCSS上的使用
1、 把服务器插入OCSSRCB板上。
2、 服务器的插入并不会改变电梯的状态,电梯可运行于正常,检修或独立服务状态,并保持这种状态。
3、 服务器每次插入板上市均要进行自检,几秒后首先显示于屏上的市自检成功OK
4、 现在可按MODULE”键,进入所希望进入的子系统。
5、 显示将是:
OCSS=1   MCSS=2
DCSS=3
6、 1”键,选OCSS系统
表示有3种功能:MONITOR(监控)TEST(测试)SETUP(设置)可供选择,按“1”键,选择“监控”功能,则服务器接着显示功能层的子菜单——设置层的可选择菜单:
STS-C=1   STS-1=2
GROUP=3
1”表示单梯的状态,“2”表示双梯群控的状态,“3”表示多梯群控的状态。现在要监控单梯的状态,所以再按“1”键,则服务器上显示:
0122   333   44   5555
667   U88D88   9
选择了设置层的菜单后,服务器的显示内容会随着不同的设置菜单项而不同。上面显示中的诸如0122。不同的显示位,而不是显示位上的具体内容。具体内容会在最后解释说明。此如显示位0处出现字母“A”表示此梯梯的代号为“A”梯,显示位1处出现字母“U”表示电梯正在向上运行,显示位22处出现“03”表示电梯正在处于4楼等等。如此类推,从下面开始,学习服务器在各控制模块中的使用。
以下是服务器在OCSS系统的使用指南
MODULE (模块层):   OCSS        1 (操作控制系统)
FUNCTION (功能层):    MONITOR   1 〔监控〕
SET       (设置层):    STS-C       1   (单梯状态)
目的:监控单梯轿厢在井道里的运行状态(STS-CSTatuS of Car——轿厢状态的英文缩写)
以上表示,以此按了
MODULE”、“1”、“1”、“1”键,可以达到监控单梯轿厢在井道里的运行状态,之后服务器上会显示:
0122  333  44  5555
667   U88D88   9
其中显示位0=电梯的OCSS板的代号。比如A表示服务器现在进入的是A梯的OCSS系统,监控的是A梯的运行状态。
    显示位1=U表示UP(电梯正在上行)或者D表示DOWN(电梯正在下行)或者“-”表示点提处在停止状态。
    显示位22=电梯所处的实际楼层,如00表示出在1楼、01表示处在2楼,04表示处在5楼,如此类推。
    显示位333=电梯所处的“运行模式”或称“操作模式”(OPERATIONAL MODE)。如NOR表示“正常”运行模式,IDL表示“空载无人呼梯”运行模式。详尽的“运行模式”清单将在后面的“附录”中给出。根据显示333的内容即可判断出电梯现在所处的运行状态。
    显示位44=运行系统即电梯的状态。Mu表示向上运行,Md表示向下运行,M-表示无运行方向,M”表示无运行方向且具体楼层不清楚。
    显示位5555=前门及后门(如果有的话)的状态。
         
                [ ] 表示门已经开尽、开好      ] [ 表示门已经关尽关好
                < > 表示门正在打开           >< 表示门正在关闭
    显示位66=所要模拟输入的呼梯楼层数。如02表示要用服务器模拟输入一个到3楼的呼梯信号,按所要呼的楼层所对应的数字键后再按“ENTER”键,就可以输入一个对应的呼梯信号,电梯在允许的运行模式时,会响应呼梯而在井道内运行至所呼楼层。
    显示位7=所模拟的呼梯类型,C表示内容,U表示上行外呼,D表示下行外呼,E表示医救紧急呼梯(少用)。按“GO ON”键或“GO BACK”键就可以在以上几种呼梯信号之间进行切换,选择模拟不同类型的呼梯信号。
    显示位88=电梯系统已登记的上行和下行的呼梯信号的个数。(包括用服务器模拟的呼梯信号个数)
    显示位9=电梯的负载状态
             F=满载(80-110%)    A=ANS负载(10%)   P=峰值负载(50-80%
             O=超载(>110%)     D=缺省负载(10-50%
MODULE:     OCSS       1
FUNCTION:   MONITOR   1
SET:          STS-1       2
目的:监控控制柜的各种输入(STatuS of Inputs
以上表示,依次按了
MODULE”、“1”、“1”、“2”键,可以达到监控控制柜各输入端的状态,之后服务器上会显示:
[size=12.0000pt]
0122  333  44  5555
6666  7777   8888
显示位0=电梯的OCSS板的代号,比如A表示服务器现在进入的是A梯的OCSS系统,监控的是A梯的运行状态。
RSL-IO   CAR=1
HALL=2   GROUP=3
之后按1”、“2”或“3”,服务器都有以下类型的显示:
RSL-0   ADR  11  BIT  2
IN333    OUT333
其中显示位0=远程站类别:C表示CAR,与轿厢有关的远程站(比如COP内的RS4-C-x  xRSEB-C-8-15)。H表示HALL,与大厅有关的远程站(比如大厅位置显示器HPIRS4-H-x x)。G表示GROUP,与群控有关的远程站(比如大厅的外呼按钮HB及按钮灯HTTL
    显示位11=远程站的十进制地址(ADdRess)。例如按数字键“1”、“2”后按“ENTER”键,就可以输入远程站的地址“12”,再按“GO ON”或“GO BACK”就可以进入后一个地址的远程站或前一个地址的远程站。
    显示位2=对应于地址在显示位11处的远程站的“数码位”(BIT),远程站RS44个数码位:BIT1BIT2BIT3BIT4,用“UP”或“DOWN”键可查看(切换)前一个BIT,或后1BIT
    显示位333=对应远程站,对应数码位的输入和输出的状态,“OFF”表示无效(即无输入或无输出)“ON”表示有效(有输入或有输出)。
              注意:按ON”,或者“OFF”键就可以触发输出的状态。
MODULE:     OCSS   1
FUNCTION:   TEST    2
SET:          LOG    2 (故障记录)
目的:用于查看OCSS的故障记录
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“2”、“2”键,就可以查看OCSS的故障记录,这时服务器上显示:
[size=12.0000pt]
R=00000   T=11111
2222   333    44444
[size=12.0000pt]
显示位0000=最近一次合闸送电至今电梯的运行次数。
显示位11111=最近一次合闸送电至今的时间(单位:分钟)
显示位2222=故障代码,比如“2000”表示“RECOVERY RUN”故障,详细的故障代码所对应的故障名称清单见附录
显示位3333=故障次数(从最近一次合闸送电至今的累积次数)
显示位44444=最近一次故障发生至今的时间间隔(单位:分钟)
注意:可以用GO ON”或“GO BACK”键查看后一个或者前一个故障的有关信息,断电后所有显示位均复位清零。
显示位6666 7777 8888=各输入端的名称:其中大写字母表示此输入有效(ON),小写表示无效(OFF),每一次服务器显示3个输入端的状态,用“GO ON”键或“GO BACK”键可以切换至后3个或前3个输入端,监控它们的状态。详细的控制柜输入端清单见后面的附录。
MODULE:     OCSS       1
FUNCTION:   MONITOR   1
SET:          GROUP     3
目的:用于监控群控时的任何两部梯的运行。
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“1”、“3”键,可以达到监控多梯的状态,之后服务器上会显现:
0122  333  44  55555
0122  333  44  55555
显示位0=电梯的OCSS板的代号,比如A表示服务器现在进入的是A梯的COSS系统,监控的是A梯的运行状态。按“GO ON”或“GO BACK”键,则可在显示屏的第二行切换显示其他群控梯的状态。
注意:显示器的第一行显示的是与服务器直接相连的那部电梯的状态。第二行显示的是用服务器的GO ON”或“GO BACK”键所选中的另外一步梯的状态。如果第二行的显示为:Bxxxxxxxxxxxxxxx,则表示没有群控的B梯。
MODULE:     OCSS     1
FUNCTION:   TEST      2   (测试)
SET:          RSL-10    1   (远程站输入输出口)
目的:用于监控远程站的输入和输出状态,以测试为目的,也可以改变远程站的输出状态(由ON变为OFF,或者由OFF变为ON)。
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“2”、“1”键,可以达到监控远程站输入输出的目的,之后服务器
MODULE:    OCSS       1
FUNCTON:   TEST        2
SET:         SELFTEST   3   (自检测)
目的:用于找出OCSS板或远程站的缺陷的位置
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“2”、“3”键,之后服务器上显示:
RUN=1   SHOW RSL
RESC=2   H=3   G=4
之后按1”键则进行运行测试(RUN TEST),显示为:
P10 P20 EE0 RA0
R10 R20 MC0 ST0 RS0
显示位0=测试结果:“+”表示OK没问题,“-”表示NOT OK有问题,“?”一闪一闪表示正在测试中。如果对应的元件(PART)没装,则显示“x”。
注意:如果RS的测试结果为“-”,按“GO ON”键就可以显示故障出现在哪一类型的远程站中。这是服务器上显示:
RSL-C 0   RSL-H 0
RSL-G 0
显示位0=测试结果:“+”表示OK没问题,“-”表示NOT OK有问题
之后再按GO ON”键就可以返回自检测菜单,显示屏上的字符串的含义如下:
P1=EPROM1         P2=EPROM2                 EE=EEPROM
RA=RAM            R1=RING1                   R2=RING2
MC=MCSS          R2=REMOTE STATION        ST=SERVICE TOOL
而如果在显示了自检测菜单:
RUN=1   SHOW RSL
RESC=2  H=3  G=4
后按键2”或“3”或“4”,则会显示相应的远程站的监测结果,屏上将显示:
RSL-0  11  2  3  444
I/O NO5555  5555
显示位0=远程站的类型:C表示CARH表示HALLG表示GROUP
显示位1=远程站的地址
显示位2=A表示有效的,有用的(Available),或者a表示无效的无用的(not available
显示位3=A表示正在响应的,(Responding),或者a表示无响应的(not Responding
显示位444=奇偶校验误差计数器计数
显示位5555=对应本远程站地址的相关输入输出口编号,按“UP”或“DOWN”键可以转至下一个输入输出编号。一个有缺陷的远程站,如果没有别的有缺陷的远程站,自检测菜单又会重新出现。
MODULE:    OCSS       1
FUNCTON:   TEST        2
SET:         PART        4
目的:用于检查程序的EPROM的零部件编号(PART NUMBER),安装常熟、输入输出EEPROM和软件安装的数据,以便于在更换OCSS板时获得正确的硬件和软件。
之后,服务器屏幕上会显示如下:
00=1111111111111
2222222222222222
显示位00=PROM(可编程只读存储器)的类型:PR表示EPROM(光可擦除可编程只读存储器)
          EE表示EEPROM(电可擦除可编程只读存储器,指可用服务器更改其内容的只读存储器)使用“GO ON”键可在两者间进行切换。
显示位111111111111=EPROM的零部件编号或者EEPROM内的合同代号。
显示位22222222222=软件建立的时间。
MODULE:    OCSS       1
FUNCTON:   SET UP      3   (设置)
SET:         INSTALL    1   (安装)
目的:用于设置或者更改“安装常数”(INSTALLATION CONSTANTS
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“3”、“1”键,之后服务器上显示:
[size=12.0000pt]
REFERENCE=1
WRITE ENABLE=2
若仅想浏览“安装常数”,而不作改动,就按“1”键,若要改动,就按“2”键,按“2”键后,显示:
[size=12.0000pt]
SETUP   OLD   NEW
000000 =  111    222
显示位000000=要设置的“安装常数”的名称。用“GO ON”键就能切换到其它的“安装常数”。
显示位111=“安装常数”的旧值,即现行值(十进制)
显示位222=“安装常数”的新值,即更改值(十进制)。按相应数字键后按“ENTER”键就能输入新值。(一般情况下,“安装常数”都已设好,无需改动,在不清楚“安装常数”含义时更不要随意更改)
MODULE:    OCSS       1
FUNCTON:   SET UP      3
SET:         POS        2   (位置显示)
目的:用于设置或更改“位置显示器”的显示读数。比如电梯在1楼时,显示器显示“1”,在2楼时显示“2”等。
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“3”、“2”键,之后服务器上显示:
SETUP   OLD   NEW
POS 0 11= 222    333
显示位0=L表示左边的显示用米字管,或者R变右边的显示用米字管,当楼层超过9层时,显示器要用2个米字管一左一右才能完整地显示楼层,若少于10层,只有R右边的显示用米字管的显示设置有效。
显示位111=楼层数(0表示1楼,1表示2楼,如此类推)
显示位222=显示器的显示旧值(现行值,十进制)
显示位333=显示器的显示新值(按对应的数字键后再按“ENTER”键就能存入新的显示值)。
注意:按GO ON”键可以切换到其它的楼层的位置显示设置。
MODULE:    OCSS        1
FUNCTON:   SET UP       3
SET:         ALLOWED   3
目的:用于设定哪些楼层的内呼,上行外呼,下行外呼是允许的,即用服务器控制外呼按钮和内呼按钮对应的远程输出端能否输出相应电平。
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“3”、“3”键,之后服务器上显示:
At CUDE DUDE Pk
00 1111  2222  3
显示位00=楼层数,比如03表示4
显示位1111=前门哪些楼层的内呼(CAR CALL,用字母C表示),上行外呼(UP HALL CALL,用U表示)下行外呼(DOWN HALL CALL,用D表示),紧急医救呼梯(EMERGENCY HOSPITAL CALL,用E表示)是允许的,对应位等于“1”是表示允许的,“0”表示禁止。
显示位2222=后门哪些楼层的内呼(CAR CALL,用字母C表示),上行外呼(UP HALL CALL,用U表示)下行外呼(DOWN HALL CALL,用D表示),紧急医救呼梯(EMERGENCY HOSPITAL CALL,用E表示)是允许的,对应位等于“1”是表示允许的,“0”表示禁止。
例如,楼高8层,只有前门,那么第8层应该禁止“上行外呼”,只允许“内呼”和“下行外呼”,所以应该设置
At DUDE CUDE Pk
07 1010  0000  0
MODULE:    OCSS        1
FUNCTON:   SET UP       3
SET:         I/O           4   (输入/输出口的地址)
目的:用于检查或者修改输入、输出口的地址。
以上表示,依次按了MODULE”、“1”、“3”、“4”键,之后服务器上显示:
IO  ADR  B  ADR  B
> 0
根据输入输出口清单(I/O list),输入相应的输入输出口号码,比如按数字输入“0001”号码,之后按“ENTER”键,就可以看到输入输出口“0001”储存的是哪个地址(用ADR表示)的远程站的哪个位(bit,用字母B表示)的信息,一般情况下的显示为
TO  ADR  B  ADR  B
1111   22   3    44   5
显示位1111=输入输出口号码
显示位22=当前的远程站地址
显示位3=远程站的对应位(bit),范围从14
显示位44=新的远程站地址
显示位5=新的远程站对应的新的位。(输入新的远程站和新的对应位后按“ENTER”键就可以存起新的设定值)
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   MONITOR       1
SET:         STS             1
目的:用于监控MCSS的状态
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“1”、“1”键,之后服务器上显示:
[size=12.0000pt]
0  af  11  nc  22  3333
444   555   666   777
[size=12.0000pt]
显示位0=运行方向
显示位11=电梯所在的实际楼层
显示位22=电梯下一个能停下来响应呼梯的楼层
显示位3333=前后门状态
显示位444=运行控制模式
显示位555=运行逻辑状态
显示位666=运行驱动状态
显示位777=速度曲线发生器状态
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   MONITOR       1
SET:         CMD            2
目的:用于监控MCSS的状态及输入指令让系统执行
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“1”、“2”键,之后服务器上显示:
[size=12.0000pt]
0  11  222  333  4444
OCSS < 66666  7
[size=12.0000pt]
显示位0=电梯运行方向
显示位11=电梯所在的实际楼层
显示位222=运行逻辑状态
显示位3333=运行驱动状态
显示位4444=前后门状态
显示位66666=OCSSMSCC发出并已经执行的运行指令。
显示位7=负载状态
如果在停电状态条件下断开OCSSMCSS的通信接头,再送电,再一次进入本功能,则服务器会显示:
[size=12.0000pt]
0  11  222  333  4444
55555  66666   7
显示位55555=可以用服务器模拟OCSS,让MCSS执行的指令,这些运行指令包括:
             GTN nn————Go To floor nn in Normal mode
             GTE nn————Go To floor nn in Emergency mode
STSB————Stay in StandBY
REPOS————REinnitialize POSition
MGRUN————Motor Generator RUN
MGSTP————Motor Gennerator SToP
STIMD————stow down and Stop IMeDiately
GTN up————Go To Next floor in up direction
GTN do————Go To Next floor in down direction
FOPD————Front door OPeneD
AOPD————Altermate door OPeneD
FCLDn————Front Close Door with combination n
ACLDn————Altermate Close Door with combination n
使用GO ON”键,选中所要执行的指令后按“ENTER”就可以输入执行相应的指令。
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   MONITOR       1   (监控)
SET:         INPUT          3    (输入)
目的:用于监控MCSS的状态和显示它的输入端状态。
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“1”、“3”键,之后服务器上显示:
[size=12.0000pt]
  0  11  222  333  4444
5555  6666  7777
显示位0=电梯运行方向
显示位11=电梯的所在实际楼层
显示位222=运行逻辑状态
显示位3333=运行驱动状态
显示位4444=前后门状态
显示位555566667777=各输入端的瞬时状态(字母为小写表示OFF状态,大写表示ON状态)
MCSS有以下输入端:
DW————revolving Door contact
SAF————SAFety chain
ESS————Emegency Stop Switch
DFC————Door Fullly Closed
SC————Speed Checkor Controlrelay
1LS————1LS direction limit switch
2 LS————2LS direction limit switch
3 LS————3LS direction limit switch
4 LS————4LS direction limit switch
DZ1————inner doorzone 1
DZ————doorzone
DZ2————inner doorzone 2
DBP————Door ByPass relay
ETS————Emergency Terminal Stopping control relay
FSO————Front door Safe to Open relay
ASO————Alternate doorSafe to Open
INS————INSpection switch
U————Up relay
D————Down relay
DBD————Drive and Brake Dixconnected
XDZ————Door Zone control
DMD————Battery MoDe active
STM————Svstem Time control
PF————Power Fail
EEP————EEprom write protection
SVT————SerVice Tool baud rate control
PVU————PVT UPelevator is moving upwards
使用GO ON”键,就可以显示不同的输入端状态。
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   MONITOR       1
SET:         OUTPUT        4
目的:用于监控MCSS的状态和显示MCSS的输出端的状态。
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“1”、“4”键,之后服务器上显示:
0  11  222  333  4444
5555  6666   7777
显示位0=电梯运行方向
显示位11=电梯的所在实际楼层
显示位222=运行控制模式
显示位333=运行逻辑状态
显示位4444=前后门状态
显示位555566667777=各输入端的瞬时状态(字母为小写表示OFF状态,大写表示ON状态)
MCSS有以下输出端:
DBP————Door ByPass relay
ETSC————Emergency Treminal Stopping control relay
FSO————Front door Safe to Open relay
ASO————Altemate door Safe to Open
SCO————Speed Check(or Control)relay Output
BTST————Battery TeST output
UO————Up relay output
DO————Down relay output
使用GO ON”键,就可以显示不同的输出端状态。
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   MONITOR       1
SET:         COMMUNIC    5
目的:用于记录串行通信数据。(十六进制数据)。
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   TEST           2
SET:         BAT TST        1
目的:进行电池测试(电池的英文名为BATTERY,简写为BAT
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“2”、“1”键,之后服务器上显示:
Battery testing
Please wait5 seconds
5秒钟后,若电池电压充足,显示将会是:
Battery test
OK
若电池寿命期一过,需要更换,则显示变成:
Battery test
! low voltage!
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   TEST           2
SET:         LOG           2
目的:用于显示有关MCSS的故障记录(EVENT LOGGING)。
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“2”、“2”键,之后服务器上显示:
R=00000   T=11111
2222   333   444444
显示位00000=MCSS最近一次复位(RESET)或合闸送电依以来电梯的运行次数
显示位11111=MCSS最近一次复位(RESET)或合闸送电依以来电梯的运行时间
显示位2222=故障代号(EVENT CODE
显示位333=故障次数
显示位444444=最近一次故障至今的时间
注意:1、使用“GO”或者“OFF”键就可以在显示屏的第一行显示故障代码的简短说明
2、使用“CLEAR”键就可以清除选中的故障记录
3、使用“SEL OUT”键就可以清除所有的故障记录
4、使用“GO ON”或者“GO BACK”键就可以查看别的故障故障代号
5、简单地“断电再送电”(POWER ON)或者使MCSS复位(RESET)并不能清除故障记录
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   TEST           2
SET:         SELFTST       3   (自检)
目的:用于系统的自检测。
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“2”、“3”键,之后服务器上显示:
EPPOM  0  EEP  0  RAM  0
OC 0 OC 0 DB0 ST0
显示位0=测试的结果:“+”表示正常,没问题,“-”表示有问题,闪动的“?”表示检测正在进行中。
其中,OC表示OCSSDC表示DCSSDB表示DBSSST表示SERVICE TOOL
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   TEST           2
SET:         PART           4
目的:用于显示EPROMEEPROM的“零件代号”(PART NUMBER)和它们所存储的软件的建立日期。
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“2”、“4”键,之后服务器上显示:
00=111111111111111
22222222222222222
显示位00=PROM的类型:“EP”表示EPROM,“EE”表示EEPROM
显示位111111111111111=零件代号
显示位2222222222222222=软件建立的日期
MODULE:    MCSS          2
FUNCTON:   SETUP          3  (设置)
SET:         INST           1
目的:用于设置总的“安装参数”(INSTALLATION PARAMETERS
以上表示,依次按了MODULE”、“2”、“3”、“1”键,之后服务器上显示:
0000000000000000
old111   new222
显示位0000000000000000=安装参数的名称
显示位111=安装参数旧的(现在的)设定值(十进制值)
显示位222=安装参数新的设定值(十进制值),如果MCSS处于些保护状态(板上面的写保护开关处于DISABLE为止。),则显示“———”,如果MCSS处于能写入状态(写保护开关处于ENABLE位置),用数字键输入相应安装参数的新的设定值后,按“ENTER”键就能输入新的设定值。
注意:出于安全的考虑,在MCSS系统正在工作时,(电梯正在运行中)是不能改变EEPROM内的安装参数的。
使用GO ON”,“GO BACK”键就可以查看别的安装参数的设定值,必要时用以上方法就能设定新值。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-11-18 14:30 , Processed in 0.105375 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表