故障显示Er02
故障描述
加速过电流
故障原因
1. 主回路输出接地或短路2. 电机是否进行了参数调谐3. 负载太大。
处理方法
1. 排除接线等外部问题2. 电机参数调谐3. 减轻突加负载。
故障显示Er03
故障描述
减速过电流
故障原因
1. 主回路输出接地或短路2. 电机是否进行了参数调谐3. 负载太大4. 减速曲线太陡。
处理方法
1. 排除接线等外部问题2. 电机参数调谐3. 减轻突加负载4. 调节曲线参数。
故障显示Er04
故障描述
恒速过电流
故障原因
1. 主回路输出接地或短路2. 电机是否进行了参数调谐3. 负载太大 4. 旋转编码器干扰大。
处理方法
1. 排除接线等外部问题2. 电机参数调谐3. 减轻突加负载4. 选择合适旋转编码器,采用屏蔽旋转编码器线。
故障显示Er05
故障描述
加速过电压
故障原因
1. 输入电压过高2. 制动电阻选择偏大3. 加速曲线太陡。
处理方法
1. 调整输入电压 2. 选择合适制动电阻3. 调整曲线参数。
故障显示Er06
故障描述
减速过电压
故障原因  
1. 输入电压过高2. 制动电阻选择偏大3. 减速曲线太陡。
处理方法
1. 调整输入电压2. 选择合适制动电阻3. 调整曲线参数。
故障显示Er07
故障描述
恒速过电压
故障原因
1. 输入电压过高2. 制动电阻选择偏大。
处理方法
1. 调整输入电压2. 选择合适制动电阻。
故障显示Er09
故障描述
欠压保护
故障原因
1. 输入电源瞬间停2. 输入电压过低3. 控制板异常。
处理方法
1. 排除外部电源问题2.请与代理商或厂家联系。
注:电压正常后自动复位
故障显示Er10
故障描述
系统过载
故障原因
1. 电梯门导轨内无杂物阻挡2. 负载过大。
处理方法
1. 检查电梯门导轨2. 减小负载。
故障显示Er13
故障描述
输出侧缺相
故障原因
1. 主回路输出接线松动2. 电机损坏。
1. 检查连线2. 排除电机故障。
注:减速停车
故障显示Er14
故障描述
模块过热
故障原因
1. 环境温度过高2. 风扇损坏3. 风道堵塞。
处理方法
1. 降低环境温度2. 清理风道3. 更换风扇。
注:减速停车温度正常后可自动复位
故障显示Er14
故障描述
模块过热
故障原因
1. 环境温度过高2. 风扇损坏3. 风道堵塞。
处理方法
1. 降低环境温度2. 清理风道3. 更换风扇。
注:减速停车温度正常后可自动复位
故障显示Er18
故障描述
电流检测故障
驱动控制板异常请与代理商或厂家联系。
故障显示Er19
电机调谐超时
故障原因
1. 电机参数设定不对2. 参数调谐超时3. 同步机旋转编码器异常。
处理方法
1. 正确输入电机参数2. 检查电机引线3. 检查旋转编码器接线,确认每转脉冲数设置正确。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-11-18 13:13 , Processed in 0.087607 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表