【问题举例】
1、电梯消防如何设置?

答:方法一:消防信号接主板的备用输入端子上,设置对应参数为 11/43 分别表示消防信号常开 / 常闭,消防反馈信号接主板输出端子,参数设成 4 表示消防到基站。
       方法二:消防信号接显示板的 JP2 的 2、3 脚,消防反馈信号接主板输出端子,参数设成 4 表示消防到基站。

【参数说明】
109553982_1_20170829120536966.jpg
【问题举例】
2、电梯消防员信号如何设置?

答:方法一:消防员信号接主板的备用输入端子上,设置对应参数为 23/55 分别表示消防员信号常开 / 常闭
       方法二:消防员信号接指令板 MCTC-CCB 的 JP24 端子的的 2、3 脚上。

【参数说明】
109553982_2_20170829120537185.jpg
【问题举例】
3、消防联动如何设置?

答:
大楼的消防信号接主板的备用输入端子上,设置对应参数为 11/43 分别表示消防信号常开 / 常闭,消防反馈信号接主板输出端子,参数设成 4 表示消防到基站。
大楼消防给定涉及到有源(提供 24V 电)信号、无源(开关量)信号,有源消防需加装消防继电器,否则可能烧毁输入点。接线示意图如下。

109553982_3_20170829120537294.jpg
【参数说明】
109553982_4_20170829120537466.jpg