一、电梯平层调整
1、运行方向,上行平层,轿厢位置,低,调整方法,增大F4-00。
2、运行方向,上行平层,轿厢位置,高,调整方法,减小F4-00。
3、运行方向,下行平层,轿厢位置,低,调整方法,减小F4-00。
4、运行方向,下行平层,轿厢位置,高,调整方法,增大F4-00。
5、平层问题,平层不稳定现象,平层时高时低:
解决方案:经过现场对电机参数中的F1-07稍微调整后(减小四分之一)就有明显效果,此外对F3-09稍微加大,再配合F4-00进一步微调。
二、电梯启动舒适感调整
1、电梯启动舒适感,启动倒溜,调整方法,适当增大F2-11或F8-01改2。
2、电梯启动舒适感,启动太猛,调整方法,适当减小F2-11减小F2-00。
三、电梯运行舒适感调整
1、电梯高速运行舒适感,电梯高速运行时轿厢有上下颤抖感觉,调整方法,适当增大F2-03或减小F2-04。
2、电梯高速运行舒适感,电梯高速运行时轿厢有上行震动感觉,调整方法,适当减小 F2-03或增大F2-04。
注:
1、舒适感调整过程中请先调整比例增益 F2-03。
2、 F2-03、F2-04 参数调整设置不当时可能会导致速度超调过大,甚至会产生过电压等故障。
3、F2-00 参数调整设置太小会导致电梯平层异常。
四、无称重调试方法
1、基本参数设置
225450446_2_2021070207401652_wm.jpg
2、调整方法
1、逐渐增加零伺服电流系数(F8-02)值,到抱闸打开后倒溜足够小,并且电机不抖动。
2、调试程序可以利用版本号(FA-06)参数观察零伺服的倒溜情况,其中1024表示倒溜一个齿的距离,一般调节到一人的时候倒溜在一个齿以内基本可以。
3、如果在零伺服速度环 TI(F8-04)还小于 1.00 的情况下,电机出现明显振荡,加大零伺服电流系数(F8-02)值零伺服速度环 KP(F8-03)基本可以维持不变,不要调的太大,否则容易引起电机振荡。