本帖最后由 夏32度 于 2025-8-5 15:18 编辑

1 .功能说明(系统默认功能,部分功能可以通过参数修改)
为防止轿厢安全运行所依赖的驱动主机的抱闸制动器失效,需定期检测抱闸制动力是否符合要求,控制系统将定期进行监测抱闸制动力。
2.配线无需配线。
3.相关参数
225167484_2_20210628102527677_wm.jpg
225167484_3_2021062810252883.jpg
注意:
系统报E66故障后需要做手动力矩测试合格后才能复位手动测试步骤如下。
手动测试:
① 系统处于检修状态,检修开关有效。
电梯停止在门区位置,保持门锁闭合。
③ 小键盘触发:F-8 设置为 8。
④ 进入测试状态时,主板显示 E88。
⑤ 封星、运行接触器输出,抱闸接触器不输出。
⑥ 系统根据制动力相关参数输出力矩,开始测试。
⑦ 主板 E88 消失,测试结束,F7-09 显示测试结果,若 F7-09=2 时,立即报 E66(制动力不合格),电梯停止运行,故障不可复位。
自动测试:
满足制动力检测条件后,系统自动进入测试状态,具体步骤同手动测试的 4、5、6、7 步。
E66 故障不可断电复位,必须重新做制动力测试且合格后自动复位。
提示:
倒计时功能超过 12 小时开始,开始判断是否满足条件
1.如果做了检测,则倒计时功能码重新恢复 24 小时;如果没有做检测,则到条件 2 强制检测。
自动检测时,外呼不提示故障,小键盘提示 E88 测试状态;外呼可以登记但是不能响应,测试结束后,恢复正常状态,响应已经登记的外呼指令,内呼消号,不可开关门。
检测条件
条件 1:闸制动力正常检测:没有内外呼条件下,电梯节能时间后或者 3 分钟后,进行检测。
条件 2:闸制动力强制检测:提前 10 分钟判断,F7-10 的时间小于等于 10分钟,电梯进行蜂鸣提示 30s,蜂鸣可通过功能码 F8-19 的 BIT13 关闭,此时外呼登记保留不消号,内呼消号,可以开关门,关门之后开始检测。