【安装运行】 开始:将轿顶、轿内的自动/手动开关均切换到自动位。 按住下按钮,同时将EQDO开关切到ON,然后放开按钮。 运转:按动上按钮,轿厢慢车向上。 按动下按钮,轿厢慢车向下。 结束:将EQDO开关切到OFF。 【呼叫记录】 开始:按动上按钮,同时将EQDO开关切到ON,然后放开。 实行:按动上按钮,上面的一层(按住2秒以上,顶层)即被预约。 按动下按钮,下面的一层(按住2秒以上,底层)即被参预约。 按住中按钮,以上被预约的楼层即被记录下来。 保持按住中按钮,门将被关闭。 结束:将EQDO开关切到OFF。 【楼层选择器的错开】 开始:按住上按钮,同时将EQDO开关切到ON,然后放开按钮 实行:按动上按钮,上面的一层(按住2秒以上,顶层)即被预约。 按动下按钮,下面的一层(按住2秒以上,底层)即被预约。 按住中按钮,以上被预约的楼层上的选择器即错开。 结束:将EQDO开关切到OFF 在“呼叫记录”,“楼层选择器的错开”的实行过程中,所记录的呼叫楼层和选择器错开的楼层将会在LED的bit0~bit7上以2进制数显示出来。(操作开始之初显示的是当时轿厢所处的楼层) bit 7 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 6 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 5 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 4 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ bit 3 □ □ □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ bit 2 □ □ □ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ ■ ■ bit 1 □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ ■ ■ □ □ bit 0 ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13…… 【用LED确认运转方式的方法】 将SEL开关调到〖2〗 (1)按住下按钮,SEL的位置会在LED上显示出来。 Bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 ■ □ □ □ □ □ □ □ SEL的位置显示 (2)按住上按钮,确认LED的灯全部熄灭。(如果LED中有任何一个灯是亮的,按住上按钮4秒钟以上,LED的灯会全部熄灭) 手放开上按钮,2秒钟以后LED灯一瞬全部点亮,接着“运转方式”以2进制数显示在LED上。 〖显示值与运转方式的对应关系表〗 显示 | 运 转 方 式 | 00 | 完全暂停 | 01 | 运转开关OFF | 03 | 启动禁止暂停 | 09 | 安装运行 | 0A | 轿厢上手动运转 | 0B | 轿厢内手动运转 | 0F | 停电自平层运转 | 13 | FD运转 | 14 | 高速禁止暂停 | 15 | 高速禁止暂停,门开放 | 20 | 火灾管制运转,或紧急运转以及消防员运转呼叫返回避难层中 | 28 | 消防员运转,或一次消防运转 | 29 | 二次消防运转 | 2A | AJ运转 | 2D | 临时运转 | 2E | 专用运转 | 2F | VIP运转 | 33 | VIP运转,呼叫返回VIP层中 | 37 | 运转手势下的运转 | 3C | 全自动运转 |
平常表示【SEL=0 数据=0】时LED的显示
| 灯亮 | 高速闪动 | 低速闪动 | 熄灭 | Bit7 | 有项目代码 | --- | --- | 无项目代码 | Bit6 | 地震时管制运行 | 火灾时,自备电,漏水时的管制 | 停车运转 | 平常 | Bit5 | 与IF61,IF66通信断开 | --- | --- | 与IF61,IF66通信正常 | Bit4 | 与SV,其它号机通信断开 | 与SV(MAIN)通信断开 |
| 与SV,其它号机通信正常 | Bit3 | 与COB/候梯厅电脑通信断开 | --- | *6 | 与COB/候梯厅电脑通信正常 | Bit2 | 启动禁止 | 高速运转禁止 | --- | 高速运转可能 | Bit1 | 门关闭完成位置 | 门中间位置 | --- | 门打开完成位置 | Bit0 | 门区内 | --- | --- | 门区外 |
|