故障清除操作: 显示器上显示 EE 表示有故障记录,保养时需要清除,否则将出现故障记录过多而保护死机。此时将 主电源关闭,按住主板上4号键不放再送电,一般情况下可复位,若不能复位就要作故障清除,方法如下: 按主板上1号键2下显示00; 按主板上2号键 n 下使显示器显示0E; 按主板上3号键1下显示 E0; 按主板上2号键1下使显示器显示 E1; 按主板上3号键1下,再按2号键1下显示 E0; 按主板上2号键2下使显示器显示 E2; 按主板上3号键1下显示0E; 按主板上4号键强制返回,故障清除操作结束。 注:操作板上9号键是故障记录开关,正常时开关朝上,否则故障记录很快将出现保护死机。 机房检修操作: 将控制柜操作板上8号扭子开关朝上,此时为机房检修状态。(8号扭子开关朝下为正常状态) 再将主板上5号扭子开关(S9)朝上或朝下按住不放,电梯将以检修速度向上或向下运行。 短接安全回路操作: 当显示 FD 时表示安全回路断开,此时安全继电器 CC 断开、操作板上面的那个指示灯熄灭,首先检 查安全回路供电保险管1F1(控制柜后面下排左起第6个)是否熔断;检修需要短接时,请用下列方法: 操作板上 A2—A7短接:轿顶急停开关、轿内急停 开关、安全钳开关; 操作板上 A7—A10短接:上下极限开关、缓冲器开关、涨紧开关; 操作板上 A10—A11短接:限速器开关; 控制柜内左接线排名称: 最上面是旋转编码器接线; B1、B2是抱闸线圈接线; 最下面是内选、外选接线。 短接门锁回路操作: 当操作板上下面的一个指示灯熄灭,表示门锁回路断开,检修时需要短接请用下面方法操作: 操作板上 A11—HDC 短接:厅门门联锁; 操作板上 HDC—NC 短接:轿门门联锁; 操作板上3号—4号短接:厅、轿门门联锁全短接。(3号、4号千万不能与7号短接!!! 否则将烧坏二至三 块电脑板!!!)
第一例:CV60 电梯 现象:电梯检修运行一切正常,电梯恢复正常状态后,运行到平层开 门,PUS 板显示 FD,EE,楼层。电梯保护停止运行。 检查:调阅 PUS 板故障显示 LU, LD,或 LS1 有故障;通过 PUL 板查状态显示 LS1,LS2 正常,LU,LD 信号没有输入 PUL 板, 在查 LU, 开关输入、 LD 输出电压正常。 CNK2 的 9、 角电缆也没断, 10 再查发现 CNU-I/O 板有水腐蚀痕迹,怀疑 I/O 板损坏。 结果:更换 I/O 板后,电梯恢复正常。 总结:为什么 CNU-I/O 被水腐蚀,经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面,因为维修人员没有 把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内,把 I/O 板腐蚀了。 第二例:CV60 电梯 现象:正常状态下 FD 保护,检修状态下电梯运行速度特慢。 检查: 把旋转编码器电缆取下,电梯检修运行速度没有变化,怀疑旋编损坏,更换后,电梯故障现 象依旧。进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现 ADCPD 板子上 CN2 插子没有
卡住,插子没有完全接触好。 结果:把 CN2 插子重新插紧,电梯恢复正常。 第三例:CV150 电梯 现象:运行到平层时,停车感觉有抖动,不平稳。运行中也有抖动。 处理:重新作一遍井道自学习。 结果:电梯正常,停车,运行舒适感很好。 4.一台 CV180 快慢车都不走, 一启动就死机, 调故障显示过电压异常保护。 检查发现 R-DC2 损坏。更换后电梯恢复正常。 5.一台 CV160 不定时,不定层的天天出现一次死机。调故障显示 Q7 回路异常。经检查发现 C-DC1 性能不良。更换 C-DC1,C-DC2 后电梯恢复正常。 6.最新东芝电梯常见故障,ELCOSMO-V2(后対重)34#,35#。抱闸小开关有问题。 3A# 故障 SC 或 AMC1,AMC2 继电器有问题,类似适用东芝 CV-190.300,320,330 等 7.cv330 在运行中停梯,CC 跳脱,检修运行也一样,故障代码 44,为制动器异常开放检出,这个故 障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.一 般发现 44 故障,先调整检测小开关本体. 8 一.CV190 电梯报 35 故障 ,启动就死机,经检查高速保险坏 二.CV190 电梯报 32 故障, 现象一:电梯检修速度很慢,走快车就会马上急停,经检查编码器无电 源,IO 板坏。现象 二:可上行不能下行 ,经检查主机线圈坏 三。CV190 电梯报 38 故障,电梯下行时立即停 车,经检查 IO 板到编码器电源只有 3。7V ,IO 板坏 东芝 CV150 的故障 故障现象:电梯经常急停,无故障代码,急停时 CC 接触器会断开,安 全回路是好的 原因为:X.SMR 软体保护 为外围故障引起 检查:出现故障时电梯的 24V 电压不稳定,所有 24V 的负载正常,后发现变压器输出电压不稳定,测量为 21V,时好时 坏,更换变压器后正常
|
|