发表于 2025-5-27 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板版本号需要(FA-05≥20.1)
一,封接线
控制柜端子排:在接线端子上短接15--110,114--120。
有机房电梯需要短接140和141
出厂已短接)。如有后门还需短接118--118C(在HA插头内)。
检修回路:短接78和com(CB插座1与4脚)。
旁路插座需插带“关”字的插头。
抱闸开关:需将抱闸开关接入K3插座,1脚接入BK1,2脚接COM 3

满足慢车运行条件是,以下led灯应该常亮
1) 现场供电和接线正常;安全、门锁回路通
3) 编码器安装接线完成,接地线都已经接好

控制参数
相关参数
参数描述
说明
F1-25
电机类型
同步电动机1,异步机设为0
F1-00
编码器类型选择
同步机设为0,异步机设为2
F1-12
编码器每转脉冲数
同步机2048,异步机1024
F0-01
命令源选择
正常时应设为1
F1-11
调谐选择
1:带载调谐,2无负载调谐
分成两种情况,主机未挂钢丝绳和主机已经挂了钢丝绳。
1 电梯打成检修(主板X9指示灯灭,表明电梯进入检修状态。)
3设置F1-01~F1-05(请从主机铭牌上获取额定功率、额定电压、额定电流、 额定频率、额定转速五个参数。具体参见上面的参数表)
5 F1-25设置为1(同步电动机设为1)

常见故障:
1,F1-11设置为1后,按“enter”键,正常情况,屏幕应显示TUNE。若显示F1-12,则表明进入调谐状态失败:
① 检查电梯是否在检修状态;
② 检查主板是否显示故障,需要清除故障;
③ 检查F0-01是否设置正确
2,E20子码03,调整输出相序重新调谐3,如果电梯运行方向和按钮方向相反,调整F2-10.