7F 门开关的次数,时间超过 【适用】 【检出条件】 有下面3个条件: (1) 反复关门30次,但是没有完全关上门; 没有完全关上门的条件有E/C 79(CTL不动作)和73(候梯厅门开关CLS不动作) 第30次没能完全关上门之后,反弹开门,在完成开门时出现E/C 7F。 没有完成开门时,反复反弹开门/关门,若第35次还没有完全关上门,就与门的位置无关,出现E/C 7F。 (2) 反复开门30次,但是没有完全打开; 在门没有打开的状态下,即使反弹关门会变成不能完全关上门的状态,反复开门/关门,出现些检测; (3) 只将开门指令或关门指令连续出现1分钟 标准的设定中,9秒后不能完全开门的检测(E/C 78)或不能完全关门的检测功能(E/C 79)起作用,所以这个条件下不可能发生; (4) 只限于HDB15th 在K开关ON期间没有完全开门或关门(1次输出) 【INFO】 以下是出现E/C 7F的经过 INFO | | | | | 正面门开闭反复30次,不能开门(E/C 7A)也出现 | | 正面门开闭反复30次,不能关门(E/C 7B)也出现 | | 正面门开闭反复30次,不能开门(E/C 7A),不能关门(E/C 7B)都出现 | | | | K SW ON时,不能开门(E/C 78)或不能关门(E/C 79) | | | | 背面门开闭反复30次,不能开门(E/C 7A)也出现 | | 背面门开闭反复30次,不能关门(E/C 7B)也出现 | | 背面门开闭反复30次,不能开门(E/C 7A),不能关门(E/C 7B)都出现 | | |
万一,不是上表内的值,可以参照下边内容大致判断: 若是4-79,就是正面开闭反复30次; 若是80-127,就是正面开闭指令1分以上; 若是128,K-SW就ON,不能开闭 若是132-207,就是背面开闭反复30次 若208-255,就是背面开闭指令1分以上。 INFO的信息象下面这样分配给各位(BIT): 将其变为10进制,就是上面表的INFO的值: 因不能关门检测出(30次)和(1分)时,一旦输出开门指令就检测出7F,所以BIT5很少ON,一般是BIT4 ON。 INFO为128(K-SW ON,不能开门或不能关门)时: → 中止门的开关动作,(切断对门开闭的控制),“禁止高速停止” 如果检测条件取消,则马上解除停止。 INFO为128以外的情况: → 中止门的开关一分钟(切断对门开闭的控制),变成“禁止高速停止” “1分钟”设定地址:AB84(INTECER),出厂设定值600=60秒 → 经过1分钟后解除“禁止高速停止”重新开始门的动作。 如果设定为轿厢上手动或轿厢内手动,则马上解除停止; → 向安全网络中心通报(出现E/C 09,INFO:0) 如果设为轿厢上手动或轿厢内手动,则解除通报。 即使检测出一次7F也不马上通报,而是在第2次检测出时能报。 【可考虑的主要因素】 请依据本E/C 之前出现的与“门开关不良”相关的E/C。 【检查要点】 → INFO的值为80-127,208-255时,确认以下数据的设定值,如果有误予以修正: 地址ACB2(BYTE)设定值FF(即使超过规定时间开闭动作不结束的决断也有效)
|