富士达电梯EC事件码72 门控制装置检测出异常

[复制链接]
发表于 2025-3-18 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
72  门控制装置检测出异常
【适用】
【检出条件】
原因是下面(1-3)其中之一:
(1) 开关门动作中,门控制装置的异常检测信号(下面的)OFF0.5秒。
(2) 门正停止时,门控制装置的异常检测信号下面的)OFF0.5秒。
(3) 门正停止时,门控制装置的异常检测信号下面的)OFF3秒。
门控制装置内包括变频器的情况(DCL-33/FSD-33
检测出异常有以下两种:
(1) 变频器跳闸了;(#ALARM触点=30B30C端子间OFF
(2) 门控制板IF78检测出马达超速。
检测出其中任意一个异常就:
(a) 门控制板与轿厢输入输出板间的信号授受使用MILLNET时(注1)。
异常检测信号(OFF:注3)通过MILLNET通信按照门控制板、轿厢输入输出板、M-MIC的路径被传递。
(b) 门控制板与轿厢输入输出板间的信号授受不使用MILLNET时,(注2)。
异常检测信号(OFF:注3)从门控制板通过信号线(线号DBD)被传递给轿厢输入输出板,再从那儿通过MILLNET传递给M-MIC
(注1):主要是正背门规格之外的情况。
通过观察向下面的接合管上没有任何配线就可以分辨。
IF66时:接合管PS1
IF82时:接合管JQ/JR
(注2)主要是正背门规格:
可以看到在下面的接合管上有配线:
IF66JF :接合管PS1
IF82时:接合管JQ/JR
(注3)异常检测信号,在TN-E3-0134/A的输入信号上表示为“DBD
另外,IF78上的#DOP继电器变为非励磁,变频器电源L200x就被断开
门控制装置内不包括变频器的情况
门控制装置检测出异常,通过信号线(线号DBD)传递给轿厢输入输出板,再从哪儿通过MILLNET通信传递给M-MIC
INFO
检出条件(1)时:
根据检出层,正背的不同得到以下值:
正面
反面
1
1
129
2
2
130
3
3
131
4
4
132
……
……
……
口层
128+
……
……
……
检出条件(2)时:
正面门:66     背面门:194
检出条件(3)时:
正面门:65     背面门:193
【检出后电梯的动作】
→ 变频器跳闸时,变频器的电源被断开,变频器被重新复位。
检出条件(1)时:
让门停止3秒钟后,开门;
如果在开门结束前检测出3次,就变为“禁止高速停止”
ECEED时,不是3次,而是10次。
检出条件(2)时:
异常检测信号动作期间,门不动,若持续3秒就变为检出条件(3)的情况。
检出条件(3)时:
变为“禁止高速停止”。
检出条件(1)(3)时:
一旦开门动作结束,之后就不让门动了。
→ 手动检测出的情况,以后不让门动。
【可考虑的主要因素】
门控制装置内抱括变频器的情况(DCL-33/FSD-33
→ 马达的编码器异常;
→ 变频器实际上检测出了异常;
变频器故障,#ALARM一直是OFF状态;
变频器30B30C端子脱落;
变频器与门控制板(IF78)间的接线(D30B/D30C)、接合管(JJ-1/2)接触不良;
门控制板(IF78)与轿厢输入输出板间的接线(D30B)、接合管(JL-B3)接触不良;
门控制板与轿厢输入输出板间的信号授受使用MILLNET时;
门控制板(IF78JL-B5)与轿厢输入输出板(IF66PS1-B4IF82:)间的接线、接合管接触不良;
门控制板、轿厢输入输出板,M-MIC间的MILLNET通讯异常;
轿厢输入输出板的拨动开关SW2的设定不对。
门控制装置内不包括变频器的情况
门控制装置与轿厢输入输出板之间的接线(线号DBD)的连接、接触不良;
→ 门控制装置不良;
轿厢输入输出板、M-MIC间的MILLNET通信异常;
轿厢输入输出板的拨动开关SW2设定不对;
【检查要点】
门控制装置内抱括变频器的情况(DCL-33/FSD-33
确认变频器与门控制板(IF78)间的接线;
→ 如果不能马上查出,可按下列条件检查:
(1) 首先将变频器的30B30C间短路;
这样处理后,如果不再检测出E/C,就是“变频器的#ALARM”的原因;
(2) 如果还检测出E/C,就将IF78JJ-1JJ-2短路;
这样,如果不再检测出E/C,就是“变频器与IF78间的接线或接合管”的原因。
(3) 如果还检测出E/C,就查看IF78上的#DOP继电器;
#DOP继电器如果OFF,可能是IF78检测出了超速;
#DOP继电器如果ON,可能是MILLNET通信异常;(参照E/C 808182
E/C 14也一起出现时,可能是MILLNET通信异常,或轿厢输入输出板的SW2设定不对,
MILLNET通信异常可以通过M-MICSEL0LED显示的LED5灯查出。一般情况下轿厢输入输出板的SW2的设定下面是正确的:
条件
SW2
SW3
信号授受
正背分类
1
2
1
2
门控制板与轿厢输入输出板的信号授受使用MILLNET的情况
正面
OFF
ON
OFF
OFF
背面
ON
ON
OFF
OFF
门控制板与轿厢输入输出板的信号授受不使用MILLNET的情况
正面
OFF
OFF
OFF
OFF
背面
ON
OFF
OFF
OFF
门控制装置内不包括变频器的情况
确认门控制板与轿厢输入输出板间的接线(线号DBD),接合管的状态;
如果不能马上查清楚,将门控制装置的线号DBDC-间短路;
这样处理后,如果不再检测出E/C,就是“门控制系统”的原因;
E/C 14也一起出现时,可能是MILLNET通信异常或轿厢输入输出板的SW2设定不对,MILLNET的通信异常可以通过M-MICSEL0LED显示的LED5亮灯查出,轿厢输入输出板的SW2与上表的“门控制板与轿厢输入输出板的信号授受不使用MILLNET的情况”一致。
不是变频器控制时的DBD信号的检测条件如下:
门控制装置
检出条件
DMC-100
DMC-110
速度曲线异常
装置的致命问题,
有必要更换装置;
DMC-101A
控制电源异常;
马达过电压;(超速度)
马达过电流;
激磁过电流
由于装置内的#21继电器接点不良
有时会出现错误检测的情况
DMC-210
主电源异常(DC150V
控制电源异常;
马达过电压(超速度)
激磁电流不足;
激磁过电流;
凸轮开关异常
[size=10.5000pt]

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-5-1 12:40 , Processed in 0.074137 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表