富士达电梯EC事件码6C #6不ON

[复制链接]
发表于 2025-3-18 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
6C  #6ON
【适用】
【检出条件】
#6正在励磁,可到继电器板的#6输入却没有ON
或者是ON了,但在ON状态持续过程中OFF了。
储存E/C的详细情况可以参照E/C6F解说之后的页上“检测继电器ONOFF不良的方法
INFO
可参照E/C6F解说之后的页上“检测继电器ONOFF不良的方法。
【检出后电梯的动作】
→ 立即紧急停止;
自动运行(从平层开始的高速运行或平层外救出运行)时,#6反复励磁直至出现E/C 6F为止。万一出现E/C 6F就禁止起动停止,以后#6不再励磁;
手动运行时,#6励磁可反复多次。
【可考虑的主要因素】
1. [继电器板是IF61安全回路的*H监控器(从IF61C1-A5输入)OFF
2. 安全回路中的AUTO开关或手动UP/DOWN按钮周围的回路没有连接;
3. #D222继电器不良;
4. #6Z继电器不良;
5. 继电器板的#6z输出回路不良;
6. #6Z的线圈前进入的CPU BD信号的接线不良;
7. 继电器板的#6Z监控器回路(IF61上是*KIF90上是*I)不良。
8. [ECEED制动器盒内的#6A触点不良;
9. #6动作不良;
10. 继电器板的#6监控回路不良。
【检查要点】
安全回路可以参照每17-1页的图
#1E监控器是指:IF61时的*IIF90时的*C
#6z监控器是指:IF61时的*KIF90时的*I
E/C CC也与E/C 6C同进出现时:
很可能是可考虑的主要原因栏内的(1-7)中的一个;
检查从安全回路的#1E监控器到#6Z的监控器间的配线,更换#D222#6Z继电器等,试试如何。
说细情况可以参照E/CCC的检查要点。如果这样还找不出异常,为了保险起见检测下面“E/C CC不出现时”内的内容,最后更换继电器板。
E/C CC不与E/C 6C同时出现时:
很可能是可考虑的主要原因栏内的(8-10)中的一个;
检查从安全回路的#6Z监控器到#6Z线圈的配线,检查继电器板的#6监控器回路的配线(IF61时是与接合管JR相连的配线,IF90时是与接合管JAA相连的配线;参照直线图)。
若检查不出问题,就更换#6接触器,(ECEED时)更换#6A接触器。如果这样还解决不了,为了保险起见检查上面的“E/C CC出现时”内的内容,最后更换继电器板。
上面这些都做了仍很难确定原因时,就应该参阅图纸在主控回路直线图(2)和本资料的第17-1页,考虑从L40,到#6线圈各触点,接合管,M-MIC板,继电器板,M-MIC程序、到L30的全部存在的可能性,有必要讨论一个一个的给予排除。另外,也有可能是L40L30之间的AC100V自身的原因。
例如本来应该出现E/C5253CC,可以由于信号的OFF定时可能变为6A。有必要查E/C 5253CC的原因。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-5-1 03:31 , Processed in 0.147695 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表