5E最上层/最下层超速 【适用】 【检出条件】 | | | | (1)在最上层/最下层的平层位置前的(右边)位置,出现了(右边)以上的速度 | | | | | | | (2)在最上层/最下层的平层位置前的(右边)位置,出现了(右边)以上的高速 | | | | | | | (3)[只限于没有LS11/LS21时自动运行时,“走过”最上层/最下层的平层,达到了右边的数值 | | | |
在做完一次FD运行之前和FD运行中不检测出这些E/C。 注:地址14D0 INTECER (m/min)出厂设定依照上表(若是45m/min就是45) 注:地址14D2 INTECER (m/min)出厂设定依照上表(若是20m/min就是20) 【INFO】 检出时的速度(m/min) 立即紧急停止; 之后可能是正常运行; 【可考虑的主要原因】 ----FD运行时得到的楼层位置数据不正确; ----增益设定太小,平层不合适; ----因减速开关不动作,猛然冲入最上层/最下层; ----加速度,加速度变化率设定值不良; ----2IR误动作; ----减速开关LS101/201误动作; 【检查要点】 ----在向最上层/最下层运行时,几乎每次都要出现时: LS101/201的动作位置是否比最上层的下一个层的2IR动作位置更靠下。或者最下层的上一层的2IR动作位置更靠上。 ----确认加速度,加速度变化率的数据,下表为标准设定值: 加速度: 181A (INTECER) 加速度变化率:1818(INTECER) 确认增益设定值: 地址:1828(INTECER)出厂设定值询问软件设计部门 ----重新做FD运行; ----与E/C一起显示出来的[POS]的值不是下列数值时,可以认为是2IR误动作。 2IR类型A时:0,1,3,7,8,12,14,15 2IR类型B,C时:0,1,3,4,6,7 ----同时检测出E/C 51时,是LS101/201误动作。 【参数参考】
|