富士达电梯EC事件码5E最上层/最下层超速

[复制链接]
发表于 2025-3-18 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
5E最上层/最下层超速
【适用】
【检出条件】
2IR类型A
2IR类型B
2IR类型C
1)在最上层/最下层的平层位置前的(右边)位置,出现了(右边)以上的速度
250mm
390mm
227mm
45m/min
75m/min
45m/min
2)在最上层/最下层的平层位置前的(右边)位置,出现了(右边)以上的高速
60mm
200mm
130mm
20m/min
45m/min
35m/min
3[只限于没有LS11/LS21自动运行时,“走过”最上层/最下层的平层,达到了右边的数值
在做完一次FD运行之前和FD运行中不检测出这些E/C
注:地址14D0 INTECER m/min)出厂设定依照上表(若是45m/min就是45
注:地址14D2 INTECER m/min)出厂设定依照上表(若是20m/min就是20
【INFO】
检出时的速度(m/min
【检出后电梯的动作】       
立即紧急停止;
之后可能是正常运行;
【可考虑的主要原因】
----FD运行时得到的楼层位置数据不正确;
----增益设定太小,平层不合适;
----因减速开关不动作,猛然冲入最上层/最下层;
----加速度,加速度变化率设定值不良;
----2IR误动作;
----减速开关LS101/201误动作;
【检查要点】
----在向最上层/最下层运行时,几乎每次都要出现时:
        LS101/201的动作位置是否比最上层的下一个层的2IR动作位置更靠下。或者最下层的上一层的2IR动作位置更靠上。
----确认加速度,加速度变化率的数据,下表为标准设定值:
加速度:      181A INTECER
加速度变化率:1818INTECER
ECEED
ECEED-e2
ECEEDECEED-e2以外
速度(m/min
1818
181A
绕绳比
1818
181A
30
40
40
2141
70
30
11
70
40
45
45
45
2141
70
35
11
70
45
60
60
60
2141
70
45
11
70
60
75~105
60
60
11
70
60
120~240
70
70
11
70
70
300~
90
90
11
90
90
确认增益设定值:
地址:1828INTECER)出厂设定值询问软件设计部门
----重新做FD运行;
----E/C一起显示出来的[POS]的值不是下列数值时,可以认为是2IR误动作。
2IR类型A时:01378121415
2IR类型BC时:013467
----同时检测出E/C 51时,是LS101/201误动作。
【参数参考】

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-5-1 05:15 , Processed in 0.094393 second(s), 26 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表