2D 超速前夕(用软件检测) 【适用】 【检出条件】 M-MIC的程序根据来自电动机外接编码器的脉冲数,由此计算出轿厢的速度,并据此判断出处于速度前夕。 判定超速前夕的标准是额定速度的106%。 判断标准设定为:100+0.75×(182E的值-100) 最高速度设定在地址1816(INTECER) 日本的更新电梯,顶部间隙以及底坑深度达不到规定值,在接近最上层或最下层前一旦先减速为“中间速度”的规格,在以“中间速度”运行的区间内,上述 %是针对中间速度的%。 【INFO】 根据检出时的载重量,运行方向的不同得到以下值: 注:ECEED(a,b型)Ver E-J, ECEED(c,d型)Ver D-J, ECEED-e2 Ver 1-2, FP-97-B Ver D-E, EXDN2 Ver B-D的运行方向有时与实际相反。 【检出后电梯的动作】 立即开始减速,此后的情况大多如下: ----在平层外结束减速,因运行不到平层位置,所以一旦出现E/C33(超过减速时间)并停止,就从平层外开始进行救出运行。 【可考虑的主要原因】 ----乘客在轿厢内蹦跳; ----因其它原因而紧急停止时的停止冲击振动引起的误检; ----编码器故障,出现与轿厢运行不一致的异常脉冲; ----控制盘想让制动器制动使轿厢停止,但实际上陷入无法制动的状态。 ----因某种原因控制盘无法控制马达,轿厢一直处于被牵引状态。 ----相关数据设定值的错误。 【检查要点】 ----PHASE是9 8时,是由于其它原因引起的紧急停梯造成的,所以调查前后出现的其他E/C; 【参数参考】
|