XO START电梯,LCB2主板+安川616G5变频器+13VTR异步立式主机
电梯停在门区平层保护,有显示。不能呼梯选层运行,慢车也不运行。
LCB2主板NOR灯灭,服务器查看运行状态显示BR--制动中电流故障 查看主板故障:0225 BRAKE-FAULT 制动器故障:运行过程中出现制动器电流故障,系统中断。在检修操作过程中可以被控制,但是不发生中断现象。 查看变频器故障为:CONTACTOR ERR 交流接触器故障 从主板运行状态和故障代码看,问题应该出在制动方面(抱闸接触器、制动回路电源或制动器本身或制动附属机械故障)。
断电复位检修慢车,抱闸和运行、输入和输出接触器均吸合,但抱闸未见张开,随后报0225故障。 从上图中可以看出制动器线圈电源DC110V分别经LCB2主板的电感线圈、门锁继电器DFC常开点、运行接触器SW1常开点、抱闸继电器BY常开点至制动器线圈一侧;线圈另一侧经抱闸继电器BY的常开点、运行继电器UD的常开点接至HL端与DC110V形成制动回路。
回路中共串接了五对常开点,如果在有运行指令后,各继电器吸合,此回路中有一对常开点未闭合,制动器线圈B都不会得电工作,导致抱闸无法松闸而报故障。对照回路图先以运行继电器开点34作参考点,从左往右依次测量DFC34点、SW1的14点、BY的14点这三点的DC110V电压,哪点没有DC110V电压就是对应的开点问题;再以门锁继电器DFC的33点作参考点从左往右依次测量UD的33点、BY的44点 的DC110V电压。
经测量发现是抱闸继电器BY的常开点43、44不能有效接通,其他几对开点在接通后的阻值也在10欧左右,由于电梯运行已多年也没有进行过大修,更别说更换过继电器啦!将这几个继电器全部更换掉再未出现过0225故障。
关于变频器出现的CONTACTOR ERR 交流接触器故障,和下图中的继电器开点有关
|