V3.2主板密码层功能设置说明
(lcba仅双芯片DAA版可用) 参数说明: M-1-3-1-9: SACTYP设为1,3,5,7。 1:密码功能有效,独立服务没有优先级 3:密码功能有效,独立服务有优先级 5:密码功能有效,独立服务没有优先级。只能清除密码,不能设定密码。 7:密码功能有效,独立服务有优先级。只能清除密码,不能设定密码。 0,或其它:密码功能无效。
M-1-3-2 761、CSA1 762、CSA2 763、CSA3 764、CSA4 765、CSA5 766、CSA6 6个密码按钮对应楼层地址码 例如,以1-6楼指令按钮做密码按钮,假设没有地下楼层,从1楼开始,则(OTIS地址主板) CSA1设为08-1, CSA2设为09-1 CSA3设为10-1 CSA4设为11-1 CSA5设为12-1 CSA6设为13-1。 则(非OTIS地址主板) CSA1设为08-1, CSA2设为08-2 CSA3设为08-3 CSA4设为11-1 CSA5设为12-1 CSA6设为13-1。 若有地下楼层,则设置CSA1从1楼地址开始。 其中,各个按钮IO地址不能与其他IO地址冲突,否则会导致设置密码或取消密码不成功,或使用密码功能混乱。 (也可以只是其中的一个做密码按钮,比如CSA1设为08-1,其他均为0)
767、CSAC为密码清除开关,可指定IO地址 768、CSAK为密码设置开关,可指定IO地址 770、GSAK为密码功能启用,设为010,强制有效。
M-1-3-1-9: SAC-D1、SAC-D2、SAC-D3 为主密码。 可分别设为从1到6的任意数字。 对应M-1-3-2中的楼层(CSA1,~CSA6中3个有效) 比如:SAC-D1为2:表示CSA2对应楼层 SAC-D2为3:表示CSA3对应楼层 SAC-D2为4:表示CSA4对应楼层 主密码设定方法 需要设定M-1-3-1-9 SAC-D1,SAC-D2,SAC-D3见上面。 从密码设定方法 比如:如果要对4楼设置密码, 可将CSAK(可用某个开关实现或直接将768强制010)拨成ON,此时CSAC、GSAK必须为OFF(或767、770可以直接设为000), 然后按4楼按钮, 然后按已设好的主密码(如2、3、4) 然后设置4楼的密码(如1、2、3),即按1、2、3指令即可, 然后将CSAK拨到OFF。 主密码只用于密码设置和密码清除时,密码层功能启用后,密码楼层必须要从密码才能解除锁定。 ----------------------------------- 如果要清除某层从密码,可将CSAC拨为ON,此时CSAK、GSAK必须为OFF(或768、770可以直接设为000), 然后按该层指令, 然后按主密码(如2、3、4), 最后将CSAC拨为OFF即可。 从密码启用方法: 先确保CSAC,CSAK开关为OFF(或767、768可以直接设为000),在将GSAK强制为ON(770设为010),进入电梯,按一下密码楼层按钮,隔2秒,输入密码,电梯运行至密码楼层。 密码楼层以外的楼层则可以正常召唤使用。
若没有CSAC,CSAK开关,设置密码和修改密码可使用操作器修改参数(如上所诉)。如果有CSAC,SCAK开关,设置密码和修改密码不需要使用操作器每次修改密码。 密码设置完成后,不会因自学习或者断电等外围因素丢失,必须通过按钮输入主密码来消除从密码。
|