注:此操作对系统小键盘非熟练操作者禁止演示,出现操作失误产生的后果自负
当电梯停在门区,主板显示EE和FD,查故障为50号时,经过做井道自学习不成功同时报91号故障,如果碰上限位停车报92号故障。
我们先看看这三个故障的解释: 50---门区信号、曳引轮槽磨损、曳引绳打滑等相关
91、92---井道自学习数据相关
此时应按如下顺序操作:
一、打检修,先查看故障代码,随后记录故障代码后面的8组数据。 二、查看这8组数据中的第三组代码的十六进制代表的实际楼层是多少层。 三、输入故障出现的楼层地址后,查看出现的本规则码。 四、按二进制算出两组代码,分别和故障的后8组中的7组、6组代码对应。 五、写入故障码后的8组输的4组和5组代码。
比如当前故障在11层,故障码的后8组分别为: 上图中: 1.代表出场码 2.代表故障楼层的十六进制代码(14代表20层) 3.代表地址码 4.代表随机地址(对应不规则码的右侧数码管的高低位) 5.代表随机地址(对应不规则码的左侧数码管的高低位) 注:当随机地址和出厂设定值的公差超过200个脉冲值时,则正常运行时会报50号故障。
不规则码查看操作: 按1号键显示0.0.
按3号键显示0.0.(闪)
按3号键显示0(闪)0
按2号键显示5.(闪)0
按3号键显示5.0(闪)
按2号键显示5.9(闪) 按3号键显示0.(闪)0. 按2号键显示2.(闪)0(注:实际楼层十六进制是几就输几) 按3号键到显示数码管不变为止
|