HGP电梯故障代码 | HGP 电 梯 故 障 检 测 说 明 (日 立 电 梯) |
共4 页 | 第 1 页 |
| |
代码 | | 故 障 检 出 条 件 | 建议检查项目 |
10 | 主微机故障 | 主机复位非上电复位 | 1.主控制版的外部接线是否规范布置2.主控制板与变频模块的连接是否稳固 |
11 | 副微机故障 | 变频副微机在双口RAM中正常标志超过130毫秒没有变化 | 1.检查变频微机工作灯是否正常绿灯亮2.检查主控制板的对外连接是否按规范布置 |
12 | 运行接触器短接故障 | 运行接触器输出z10aout120286已经断开,但反馈输入x10t1020cc依然有效持续超过1秒 | 1.检查#10T的驱动回路2.检查#10T接触器 |
13 | 抱闸接触器短接故障 | 接触器#15B的驱动输出z15b为OFF,#15B的反馈信号输入x15为ON持续500ms | 1.检查#15B的驱动回路2.检查#15B的反馈信号输入回路 |
14 | 安全继电器短接故障 | 继电器#50B的驱动输入z50bk为OFF,#50B的信号输入x50b为ON持续300ms | 检查板上的50B继电器 |
15 | 安全回路断开故障 | 安全回路的信号x50bc断开 | 检查安全回路的输入线路 |
16 | 软件WDT动作 | 上一次主机复位由软件监视定时器WDT产生 | 1.检查主控制版的对外接线是否规范布置2.更换主控制版 |
17 | 连续 3 次开门锁死 | 连续 3 次开门都没有开到开门限位 | 1.检查电梯开门的实际情况,确认门机是否动作正常2.检查开门限位开关 |
19 | DPROM读写故障 | DPROM读写出错标志(dpramerr)非零 | 1检查主控制板的对外接线是否规范布置2主控制板重新上电复位3更换主控制板 |
20 | 抱闸制动器短接故障 | 抱闸控制的输出驱动z15b为OFF,但抱闸确认开关x15ha或x15hb依然保持有效持续1.5s。 | 1抱闸控制器2检查抱闸确认开关 |
21 | 抱闸制动器断开故障 | 抱闸控制的输出驱动z15b为ON,但抱闸确认开关x15ha或x15hb依然保持断开,持续1.5s。 | 1抱闸控制器2检查抱闸和抱闸确认开关 |
22 | 运行速度偏差故障 | 电梯打开抱闸运行(z10ax 为ON )过程中,变频器转速检测值与指令输出计算值不一致,且不一致的差值超过变频器参数F3 . 21 设定值,且不一致的持续时间超过变频器参数F3 . 22 的设定值。 | 1查看变频器检出电梯的速度,确认电梯实际的运行速度2查看变频器参数F3.21、F3.22的数值,这些数值应分别为15 %、0 . 33检查抱闸是否正常打开。 |
23 | 40D继电器故障 | 厅门锁开关输入x40d 与厅门锁安全继电器输入x40dh 状态不一致持续800ms | l 检查厅门锁开关的输入线路2 检查厅门锁安全继电器 |
25 | 40G继电器故障 | 轿门锁开关输入x40g 与轿门锁安全继电器输入x40gh 状态不一致持续8O0ms 。 | 1 检查电梯轿门开关信号输入回路2检查电梯的轿门开关安全继电器是否故障 |
26 | 程序和数故障 | 程序和数故障标志rsume或规格表和数故障标志rsumesp有效 | 检查ROM写入是否正确 |
27 | 重复故障 | 10分钟内发生12次C级以上故障 | 检查故障记录表,确认故障发生原因 |
30 | 旋转编码器断线故障 | 运行状态z10ax 为ON ,非零速标志z90p00 为OFF ,持续1 . 6s 。 | l检查电梯编码器A 、B 相信号输入的接线回路。2更换主控扳。 3更换旋转编码器。 |
32 | 空转保护 | 电梯在非检修状态下(zx43c OFF),运行(z10ax ON)速度大于10m/min (z90plo ON)平层感应器xfml 保持无效(xfml OFF )且持续由参数hrunovert 设定的时间(一般为45 秒)。 | l检查电梯主机运行情况。
2检查电梯最大层间距离是否超过9 米。
3 检查hrunovert 的设定值,l 个单位为40 毫秒。 |
34 | 厅门锁短接故障 | 在开门状态(zl020N ),厅门输入(x40d ) ON 而轿门输入(x40g ) OFF 持续时间l 秒,且开门到达开门极限位置(zxols ON ) | 检查厅门锁开关输入回路 |
35 | 轿门锁短接故障 | 在开门状态(zl020N ),厅门输入(x40d ) OFF而轿门输入(x40g ) ON 持续时间l 秒,且开门到达开门极限位置(zxols ON ) | 检查轿门锁开关输入回路。 |
37 | 反转故障 | 电梯上行inv_uprunON 而旋转编码器下行x12pl ON,或电梯下行inv_ downrun ON 而编码器上行x11pl ON,速度大于8 米,持续1 . 6s ,且非微动平层状态lspeed _ en OFF | 1观察电梯实际运行情况,是否两个方向运行都会报反转故障,如是则改变电机接线的顺序2检查起动补偿的设置。3检杳10T 接触器是否接触不良。4检查旋转编码器接线 |
HGP电梯故障代码 | HGP 电 梯 故 障 检 测 说 明 (日 立 电 梯) |
共4 页 | 第 2 页 |
| |
代码 | 故障说明 | 故障检出条件 | 建议检查项目 |
38 | 运行接触器断开故障 | 接触器#10T 驱动输出z10aout 为ON ,接触器#10T 信号输入x10t 为OFF 持续1s。 | l检查#10T的驱动回路 2 检查材10T的信号输入回路3 检查#10T的电源回路,正常时为DC48v |
39 | 抱闸接触器断开故障 | 接触器15B 驱动输出z10b 为ON ,接触器15B 信号输入x15b 为OFF 持续1s | l检查#15B的驱动回路 2 检查材15B的信号输入回路3 检查#15B的电源回路,正常时为DC48v |
41 | 低速运行超速 | 允许低速运行(a101 ON )或允许检修运行(a10c ON ) , 运行中(x15b0N 或x10t0N ) 检测速度(nspeed )大于30 米/分,时间持续160 毫秒。 | l 检查电梯的实际速度。 2 检查电机接线。3 查看主微机的规格设置与实际是否一致 4检查起动补偿设置情况5 对旋转编码器的工作状态进行检查。 |
42 | 50B继电器断开故障 | 主微机安全继电器#50B 驱动(z50bk)0N,变频微机安全继电器驱动(v50bk ) ON,而安全继电器反馈输入信号x50b 为OFF , 持续300ms | 1检查#50B 继电器是否有接触不良。2检查控制板48V 电源输入是否正常。3更换控制板 |
43 | 抱闸接触器15BSW断开故障 | 接触器#15BSW 的驱动输出z15bSW 为ON ,#15BSW 的反锁信号输入x15bSW 为OFF 持续320ms 。 | 1检查#15BSW 的驱动回路。2检查#15BSW 的反馈信号输入回路。 |
50 | 起动速度异常 | 检测速度(nspeed )大于额定速度设定(ispeed)的1.15 倍。 | 1检查规格表设置是否正确 2更换变频模块。3检查电机接线是否正确4检查控制板与变频模块的连线是否牢固 |
51 | 起动速度异常 | 电梯打开抱闸(x15bON)运行中(x10t ON ,z10ax ON )检测速度(nspeed )小于5 米/分,非减速状态(z90cw OFF) ,持续10s。 | 1检查抱闸的打开情况。
2检查主微机的规格表设置。
3检查变频微机的规格设置。。 4检查旋转编码器接线 |
54 | 微动平层逆转超距离 | 电梯在上行逆转(inv _ uprun ON 、x12pl ON)或下行逆转(inv _ doorun ON 、x11pl OFF)过程中,且当微动平层运行(lSpeed_en0N)时,微动平层反转运行距离(z16rev )大于(h16revlim )的设定值。 | 1查看主微机的相关规格表数据。
2检查起动补偿情况。
3检查运行接触器和抱闸控制器的驱动回路。 |
55 | 强迫减速开关故障 | 上下强迫减速开关同时动作。 | 1查看主微机中(ispeed)的额定速度设定是否正确2检查强迫减速开关的输入接线 |
56 | 微动平层超速故障 | 允许微动运行(ispeed_en ON ),运行中(x15b ON或x10t ON)检测速度(nspeed )大于8 米/分,时间持续160 毫秒。 | 1查看主微机规格表设置2查看变频微叭规格设置3 检查运行接触器驱动回路 4检查电机接线 |
57 | 微动平层运行超距离 | 微动平层运行距离(zal6cnt )大于允许值(hl6acnt )。 | 1检查微动平层感应器输入回路2 检查允许值设定是否正确 3检查起动补偿是否正确 |
58 | 速度低故障 | 电梯打开抱闸(x15b ON )运行中(x10t ON , z10ax ON ) ,检测速度(nspeed )小于5 米/分,减速状态( z90cw ON ) ,持续10s | 1检查强迫减速开关及其信号输入端子2 检查变频微机的规格设定3 检查主微机的规格表设置 |
60 | 层高测定出错 | 层高测定状态下(z49fm ) ,检测到达项层(xulsON , xsdslu ON ) ,但记录的楼层位置(p900 )不等于顶层设置(hu 1 fn )。 | 1 检查顶层设置是否正确。
2 重新把电梯运行到最底层再做层高测定。3 检查上极限及上强迫减速开关的输入回路 |
61 | 运行中DC48V断电 | 主微机检出运行中DC48V 电源断开标志(pofferr ) ON 。 | 检查DC48V 供电回路,检查AVR 的供电回路是否正常。 |
62 | 电梯层楼位置出错 | 1电梯门区信号输入xfnl 的状态与数字门区p1O2f 的状态不一致。2强迫减速开关的输入状态与楼层位置不符。 | l检查电梯门区信号输入状态 2检查电梯旋转编码器的工作情况,脉冲信号是否受到干扰3 重新进行电梯的层高测定4检查上、下行强迫减速开关回路 |
64 | 端站减速曲线异常 | 电梯在高速运行状态下(hspeed_en ON ),碰到仅对应的强迫减速开关后,当前速度大于允许值。(允许值按紧急制停距离来校验)。 | l检查电梯的实际速度 2检查强迫减速开关的安装情况 3检查电梯的强迫减速开关信号输入回路及其动作情况 |
70 | 变频器预报警 | 门机故障输入(xfault ) ON ,且门机上电初始化己经完成(zadrinited ON )。 | l检查系统工作时的环境温度。2检查散热风道是否通畅 3 检查电梯的运行负荷是否过高 |
HGP电梯故障代码 | HGP 电 梯 故 障 检 测 说 明 (日 立 电 梯) |
共4 页 | 第 3 页 |
| |
代码 | 故障说明 | 故障检出条件 | 建议检查项目 |
71 | 变频门机故障 | 门机故障输入(xfault ) ON ,且门机上电初始化己经完成(zadrinited ON )。 | l检查门机故障信号的输入回路2检查门机的功率模块 3检查门电机的电流保护回路4检查门机轮的钢丝绳和绳轮是否出现打滑现象 |
73 | 门区运行故障 | 非检修的状态下(zx43cOFF ),门区信号(xfml )ON ,电梯以大于10m/ min 的速度运行(z10ax ON , z90p10ON )持续5s | 1检查电梯的运行是否有打滑情况2检查感应器的动作情况及其信号输入回路 |
75 | SCLB板通讯故障 | SCLB 板通讯故障标志(bconst )等于FF ,持续超过1秒或通讯微机的刷新时间超过280ms 。 | l检查控制板通讯线连接是否正常2检查SCLB 板的电源 3检查SCLB 板的接线 |
77 | 自救运行过多 | 自救次数(z99ecnt )大于12 次 | l检查故障记录表确认自救的原因2检查平层感应器的动作情况 3检查门锁情况4检查旋转编码器接线 5重新进行层高测定 |
78 | SLCC板通讯故障 | 1~32 层SCLC 通讯故障标志(ccomst1 , ccomst2 , ccomst3,ccomst4均为ff ,持续10 秒钟 | 1检查主控制板的通讯线2检查SCLC 的接线3检查SCLC 的通讯线终端电阻设置 |
80 | 运行中厅门锁断开检出 | 电梯在运行状态下( z10ax 0N ) ,门锁信号标志x40d 为OFF。 | 1检查电梯层楼的门锁开关及其信号输入回路2确认该故障发生时电梯所处的楼层位置, 检查电梯运行时是否碰到厅门门锁开关 |
81 | 检修状态异常 | 轿顶检修输入(x43d ) ON ,轿厢检修输入(x43c)OFF,持续l 秒。 | 1确认是否有误操作2检查轿顶和轿厢检修开关输入回路 |
82 | 微动平层超时故障 | 电梯主微机微动平层有效标志za16a和vl6为ON 持续10s。 | 1观察电梯微动平层的运行情况2检查继电器#10OR 驱动回路3检查变频微机的微动运行速度设定 |
85 | 微动平层感应器故障 | 规格表开通微动平层功能后(h16a on ) ,当电梯速度(nspeed )大于15米/分,离开平层位置(p1O2f OFF ) ,微动感应器输入( xrs2l , xrs22 )保持有效;或者平层感应信号有效(xfml on )但xrs21, xrs22 为off , 持续1 秒。 | 1检查微动感应器的动作情况、安装情况 2 查看主微机的规格表设置。 |
86 | 电梯开门超时故障 | 主微机开门信号输出控制标志z102 为0N ,开门限位开关输入信号zxols 为OFF 持续12s。 | 1检查电梯开门的实际情况2检查开门极限开关的动作情况及其信号输入回路 |
87 | 电梯关门超时故障 | 1关门控制标志zl00da 为ON ,关门极限开关信号输入zxcls为OFF持续15s 2关门控制标志zl00da 为ON ,轿门连锁标志x40g为OFF持续15S 3关门指令z101 发出30 次后,其间轿门连锁标志x40g一直为OFF | 1检查电梯关门实际情况2检查关门极限开关的输入回路3检查电梯的门锁开关及其信号输入回路4检查z101、z102信号输入 |
88 | 运行中轿门锁断开检出 | 非平层(xfml OFF )非检修状态(zx43c OFF)运行中(z10ax ON) ,轿厢门锁输入(x40g) OFF。 | 检查电梯轿厢门锁的输入回路 |
89 | 变频微机设置为键盘控制模式 | 距离控制标志为OFF | 检查变频微机的规格设置F0.02 是否设置为键盘控制 |
90 | 群控/并联通讯异常 | 由hgcom 指定群控通讯号机的通讯刷新标志故障(gzplse )位置1 | l检查hgcom 设置是否正确2检查群控并联通讯线路是否正常3检查群控通讯终端电阻设置是否正确4检查各号梯的梯号设置是否正确。 |
91 | 电源瞬时停电检出 | 1瞬时停电(大于10 毫秒)。
2安全回路继电器或门锁继电器触点抖动 | l检查电源进线。
2检查DC48V 电源电压是否稳定 |
92 | 停电自救运行 | 非故障,只做记录用,检出条件为停电自救运行标志为ON . |
|
93 | 电梯自救运行 | 非检修状态(zx43c OFF ) ,电梯停止在非平层位置(z99e ON )。 | 检查详细故障记录 |
94 | 称重传感器故障 | 称重传感器输出信号超限幅标志nopretorq ON | l检查称重传感器的线路 2更换SCLB 板 |
HGP电梯故障代码 | 变频器故障代码表 |
共4 页 | 第 4 页 |
| |
代码 | 变频器故障代码表 |
E101 |
|
E102 | 减速运行过电流 |
E103 | 恒速运行过电流 |
E104 | 加速运行过电压 软件:母线:厂家参数0~999V可调,出厂值760V硬件母线滞环,范围780V~820V误差±5% 直流母线电压检测误差±3% |
E105 | 减速运行过电压 |
E106 | 恒速运行过电压 |
E107 | 控制电源过电压 软件:厂家参数:120.0~130.0% ,出厂值130% 注:控制电源电压检测误差:±5% |
E108 | 输入侧缺相 输入缺相,相应检测信号为脉冲序列 |
E109 | 输出侧缺相 输出缺相在运行时检测,输出电流大于33.3%额定时才检测 |
E110 | 功率模块故障 功率模块过流、过热、欠压 |
E111 | 功率模块散热器过热 模块检测点温度:83℃(含)以上;温度检测误差:±5摄氏度 |
E113 | 驱动器过载 电流超过保护起始点 |
E114 | 电机过载 电流超过保护起始点 |
E116 | E2PROM读写故障 读写过程中出现校验错误 |
E118 | 接触器未吸合 在控制和主回路电源上电后,在正常的工作的电压下,存在接触器吸合指令时,未检测到接触器辅助触点吸合信号 |
E119 | 电流检测电路故障 电流检测电路异常 |
E120 | CPU错误 双DSP之间spi通讯异常 |
E123 | 键盘E2PROM读写错误 键盘读写EEPROM出错或DSP要求读取的数据不符 |
E124 | 调谐错误 参数调谐过程出现异常 |
E125 | 编码器故障 编码器断线检测保护 |
E127 | 制动单元故障 制动单元故障 |
E128 | 参数设定出错 电机额定参数设置不当,与变频器额定参数相差很大 |
E130 | 电梯超速 运行速度大于电梯额定速度1.2倍 |
E131 | 输入输出故障 输入输出故障 | 1. 距离控制运行过程中有检修命令输入2. 距离控制运行过程中有微动平层命令输入,报此故障3. 检修状态下有自学习输入4. 检修状态下有微动平层命令输入 |
E132 | 不满足最低层运行条件 曲线最短减速距离大于最小楼层高度 |
E133 | 自学习出错 层高测定模式出错 |
E134 | 速度偏差故障 运行速度>预定速度7%,持续时间1S |
E139 | 双口RAM故障 变频副微机对DPRAM中数据读写过程中判断,有异常则报故障;主微机在双口RAM中的正常标志超过80毫秒没有刷新 |
E140 | 主微机68376故障 硬件反馈主微机68376有故障信号 |