M2-2-1为变频器驱动故障查询 OH6000变频器驱动故障码分析 | |
| | | | | 终止变频器运行,外部条件满足,故障自动清除。出现3次后变频器报死 需要断电复位。 | | |
OH6000变频器驱动故障码分析
| | | | | 模块过流故障,为IGBT模块硬件过流保护,当变频器的额定电流大于瞬时保护值,报故障,直接停机。 可能原因: 1.直流端电压过高。 2.外围有短路现象。 3.输出有缺相。 4.编码器故障。 5.编码器相位错。 6.电动机相位错。 7.相位角自学习不正确。 8.相位自学习时电流不够。 9.硬件接触不良或损坏。 | | | ADC电流传感器故障。 可能原因: 1.电流传感器损坏, 请专业技术人员进行维护。 |
73 Rad. Heat 散热器过热 | | 变频器运行过程中,散热器散热条件不好,导致散热器温度上升,当散热器温度上升到90°后,持续时间超过 散热器过热保护时间(F246)后变频器报故障,直接停机。 可能原因: 1.环境温度过高,加强通风散热。 2.风道阻塞,清理风道灰尘、棉絮等杂物。 3.风扇异常,更换同型号风扇。 4.温度检测电路故障,请专业技术人员进行维护。 | | | 制动单元开通/关断控制信号与检测信号不一致的累积时间超过一定时间,直接停机。 可能原因: 1.制动单元损坏,请专业技术人员进行维护。 2.外部制动电阻线路短路,检查制动电阻接线。 | | | 输出过力矩故障。 可能原因: 1.输入电源电压过低,检查输入电源。 2.电机堵转或负载严重突变,防止发生电机堵转,降低负载突变。 3.编码器故障,检查编码器是否损坏或接线是否正确。 | | | 速度给定值与反馈值偏差绝对值超过额定速度的30%, 且持续时间超过保护时间(F248),报故障及报警,直接停机。 可能原因: 1.加速时间太短,延长加速时间。 2.负载太大,减轻负载。 |
78 DC Line OV 母线过压保护 | | 400V级变频器,变频器运行中,母线电压大于800V;母线过电压故障,直接停机。 可能原因: 1.输入电源电压异常,检查电源。 2.减速时间太短,修改减速参数。 3.制动电阻阻值太大或没有接。 | | | 400V级变频器,变频器运行中,母线电压小于380V;母线欠电压故障,直接停机。 可能原因: 1.检查输入电源是否过低或是电网波动。 2.检查输入电源接线是否异常。 3.电网是否瞬时掉电。 |
| | |
| E | 流很大,且持续一段时间(F252),变频器报输出缺 |
| | | |
| 可能原因: 1.变频器输出侧接线异常,漏接或存在断线。 2.输出端子松动。 3.电机功率太小,在变频器最大适用电机容量的1/20 以下。 |
| | |
| | 变频器运行过程中指令频率小于20%额定频率,输出电流大于一定阀值(F301),持续大于一定时间后保护(F302),报电机低速过流故障,直接停机。 可能原因: 1.检查负载转动惯量是否过大。 2.检查机械连接是否正确。 3.检查电机参数设定是否正确。 4.检查电机低速过流设定是否合适。 5.负载是否过大。 | | | 反馈速度与给定速度相差一定误差后,变频器报编码器故障,直接停机。 可能原因: 1.编码器连接不正确。 2.编码器无信号输出。 3.编码器连线断线。 4.参数设置错误,检查F210参数。 | | | 电机相序错故障。 可能原因: 1.电机线接反,请对换V、W接线。 | | | 反馈速度比给定速度大30%且极性相同,持续一定时间(F248)后变频器报同向超速故障,直接停机 可能原因: 1.同步电机失磁状态产生飞车,检查电机。 2.同步电机角度自学习不对,重新学习。 3.编码器参数设置错误或受干扰,检查F210。 |
88 Rev. O Spd 反向超速 | | 反馈速度与给定速度极性相反且反馈速度大于40% 电机额定速度,持续一定时间(F248)后变频器报反向超速故障,直接停机。 可能原因: 1.同步电机失磁状态产生飞车,检查电机。 2.同步电机角度自学习不对,重新学习。 3.编码器参数设置错误或受干扰,检查F210。 | | | EnDat编码器通讯故障或编码器Z信号故障。 可能原因: 1.EnDat编码器通讯有故障,检查编码器CLK和 Dat接线并重做编码器自学习。 2.ABZ编码器或SinCOS编码器的Z信号故障,检查编码器的Z信号是否正常。 | | | abc三相电流任一相瞬时值大于IGBT的1.15~1.35倍同时持续大于一定的次数后(F256)保护,直接停机。 可能原因: 1.1.电机单相对地短路,检查电机及输出线回路。 2.编码器故障,检查编码器是否损坏。 3.电动机相位错,检查电动机相位。 4.抱闸没打开,检查抱闸。 | | | 输入过电压故障。 可能原因: 1.进线电压过高,检查进线电压是否和变频器匹配 2.开关电源电压检测回路有问题,请专业技术人员进行维护。 |
| | 编码器未自学习故障。 可能原因: 1.同步电机未学习编码器角度,进行编码器自学习。 | | | 变频器输出电流大于 150%120s , 170%30s , 180%10s后保护;变频器报27#故障,直接停机。 可能原因: 1.电动机相位错,检查电动机相位。 2.相位角自学习不正确,重新学习。 3.输出短路,检查接线或电机。 4.过多时间运行在过载状态下,负载越大,时间越短,停止运行一段时间,如果运行后再次出现,要检查负载是否在允许范围。 5.电机堵转,检查电机或抱闸。 |
98 SC Enc. Err SIN/COS编码器故障 | | SIN/COS编码器C、D相断线或错线故障。 可能原因: 1.编码器损坏或线路有错,检查编码器或接线。 2.检查编码器参数F210。 | | | 母线电压波动在固定检测周期内波动超过(F249)设定值,并且累计3秒,则变频器报输入缺相故障,直接停机。 可能原因: 1.检查输入电源是否异常。 |
100 OSpd Protct 超速保护(超过最大 速度保护限制) | | 变频器反馈速度大于超速保护阀值(F247),且持续一段时间(F248),则变频器报超速保护故障,直接停机。 可能原因: 1.超速保护参数设置错误,检查参数F247,F248是否设置过小。 2.编码器参数设置,检查参数F210。 |
101 MotoHSpd OC 电机高速过电流 | | 变频器运行过程中输出频率大于等于20%额定频率, 输出电流大于一定阀值(F303),持续大于一定时间后保护(F304), 报故障,变频器直接停机。 可能原因: 1.电网电压低,检查电网。 2.电机参数设置不正常,检查F204。 3.检查编码器参数F210。 | | | 接地保护故障。 可能原因: 1.检查电机与变频器接地是否正确。 2.电机异常,更换电机,需先进行对地绝缘测试。 3.变频器输出侧对地漏电流过大,请专业技术人员进行维护。 | | | 电流传感器故障。 可能原因: 1.驱动板硬件故障,请专业技术人员进行维护 | | | 制动电阻短路。 可能原因:。 1.外部制动电阻线路短路,检查制动电阻接线 |
| | 不运行时电流瞬时值过大。 可能原因: 1.AD采样转换电路不正常; 2.电流传感器不正常,请专业技术人员进行维护。 | | | IGBT短路保护。 可能原因: 1. 外围有短路现象,检查电机及输出接线是否有短路, 对地是否短路。 | | | 一体机控制与驱动通讯故障。 可能原因: 1.变频器内部插接件松动,请专业技术人员进行维护。 |
| | |
| E | | |
| 1.充电继电器损坏,请专业技术人员进行维护。 |
| | 2.三相输入电源电压瞬间跌落值超过46V,检查输入电 |
| | |
| | 变频器因导通损耗和开关动作损耗引起IGBT模块温升 |
| E | |
| | | |
| 可能原因: |
| | |
| | 2.检查变频器载波频率是否过大,可适当降低载波频率 |
| | |
| | 变频器过功率120%,运行时间超过120s,则变频器报 | | | | |
| 可能原因: |
| | |
|
|