电梯控制系统是新时达AS380系统,现场电梯有六层,2/3/4/5层下行到一楼后就不会关门,要轿厢内的司机或者独立开关动作一下,才能正常关门。你们有碰到这样的现象吗?最后都是怎么排查出来的,看看我这个现场的处理方法吧。
在控制柜把变频器的服务器插上去,提示开门按键动作。但是操纵箱上的开门按钮指示灯没有亮。一楼外呼上行下行按钮也没有亮。一楼内召按钮也没有亮。 司机或者独立状态下可以把『开门按键动作』的状态复位。
还发现一个现象就是:
电梯停在一楼,按外呼上行按钮,开门正常,开到位后,等开门时间到了,会自动关门。按外呼下行按钮,这时就不会关门了,按关门按钮也是没有反应,服务器就显示开门按键动作,不会关门,只能打司机、独立或者断电复位。
后来发现一个现象: 电梯下行到一楼后,显示屏的箭头标识开门后转为上箭头,就不会关不门,是正常状态。只要电梯下行到一楼,箭头还是朝下,不会变,就会显示『开门按键动作』,电梯就不报故障,要转到司机或者独立状态,才能正常关门,电梯可以运行到其它楼层去。
现场负一层电梯把厅门封住了,目前没有用,不用去那一层,就把负一层在电梯服务层站中关闭,具体设置参数F29中改为禁止。
这时候,外呼一楼下行按钮就无效,按键按下去也不会开门。这时外呼按了,不会提示开门按键动作。重复测试了几次,2/3/4/5层电梯下行到一楼后,显示下箭头都会马上就切换到上箭头。也不会提示『开门按键动作』这现象了。
电梯运行正常了。。。。。。
顶层都是会及时切换箭头运行方向的。
|