新时达380运行中偶尔报36故障

[复制链接]
发表于 2026-4-15 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电梯问题描述:检修运行有时候可以走,有时候电梯不能走。

电梯不能走时运行接触器吸合后3s左右又释放,抱闸接触器不吸合 报36故障。


640.jpg
查看故障代码解释:



运行接触器反馈故障,运行接触器吸合,但是运行接触器反馈无效


由于接触器吸合了所以接触器供电回路和接触器没有问题,问题就是接触器反馈触点有问题。


检查方法:
  • 用万用表通断挡测量辅助触点,查出有问题的点更换辅助触点或者接触器
  • 或者查看图纸看反馈点是常开点还是常闭点,在接触吸合和人为断开或者短接反馈触点看看电梯能不能运行,如果可以运行,那就是这个点的问题,也可以快速排除故障




前面我们说过电梯的时序,这个故障,根据电梯时序我们不用查故障代码就可以分析出是哪里的问题。


没有看过的可以在看看昨天的文章:电梯运行时序-启动过猛、倒溜的原因


电梯启动运行时序为:封星接触器吸合--封星接触器反馈--运行接触器吸合--运行接触器反馈--抱闸接触器吸合--抱闸接触器反馈--抱闸行程开关反馈--电梯开始运行编码器脉冲反馈


电梯故障为:运行接触器吸合3秒后断开
电梯启动运行时序为:封星接触器吸合--封星接触器反馈--运行接触器吸合--运行接触器反馈


说明到运行接触器反馈这一步电梯故障了,所有就要查运行接触器反馈