一、基本参数 1、现场配置MCTC -SCB - A4 /D4板时,主板FA-05版本20.17及以上 相关参数设置: F5-02=0 门区信号常开 F5-19=0 封门接触器反馈常开 F5-30=0 封门接触器输出 功能参数FE-32 BIT 2 = 0再平层功能 功能参数F6-52 BIT1 = 1开启SCB功能 注意:MCTC -SCB - A4/D4,UMCP板与KCB-B4接口板线路的连接无问题,检查插件有无松动。 2、现场配置MCTC-SCB-A1 /D板时 相关参数设置: F5-02=03 门区信号常开注个厂家不一定一样 F5-19=22 封门接触器反馈常开注个厂家不一定一样。 F5-30=03 封门接触器输出 注个厂家不一定一样。 FE-32 BIT 2 =1再平层功能FE-32确认进去显示34816按上箭头00 0更改到02 0 改为 02 1。 二、故障分析 1、E47故障码 2、故障说明封门接触器异常 故障原因 子码101:封门接触器输出连续2s,但封门反馈无效或者门锁反馈断开。 子码102:封门接触器无输出,封门反馈有效连续2s。 解决方法 检查主板Y5继电器动作是否正常,更换继电器试试检查UCMP板子是否工作正常,更换 UCMP板子试试,检查门锁回路是否正常,副门锁不接主门锁。 故障原因 子码 106:再平层运行启动前检测到封门反馈有效 解决方法 子码106 的问题,下平层光电处理隔磁板临界点,忽有忽没有情况下会报出来的,首先看看光电安装是不是正常,如果是在人进的多,再平层时候报出来的话,加大一点FD-05。 子码 201:与 SCB-A4/D4通讯异常 子码 305:安全继电器 KM1 异常 子码 202:MCB与SCB厂家编号不一致 子码 306:安全继电器KM2异常 子码 203:MCB 输出闭合继电器,但SCB反馈继电器情况不一致,持续2S。 子码 307:安全继电器 KM4 异常 子码 209:MCB 与 SCB 加密认证失败 子码 308:安全继电器 KM5 异常 子码 210:SCB 自认证失败 子码 309:安全继电器 KM6 异常 子码 301:软件故障CPU 自检,看门狗、控制流等异常 子码 302:SCB 识别故障 子码 303:上再平层信号异常 子码 304:下再平层信号异常 子码 305:安全继电器 KM1 异常F5-40=8检查前门门锁 三、MCTC -SCB - A4 /D4板外观及端子说明 指示灯定义说明 FL1 | 上门区信号指示灯 | | | | | | | | | | | | | | | | 慢闪:间隔3s,程序运行未建立CAN 通 快闪:间隔500ms,CAN 通信建立 | | |
MCTC -SCB - A4 /D4示意图下
|