默纳克3000报E51CAN通讯故障和E53门锁短接故障维修经验分享

[复制链接]
发表于 2025-8-5 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
116410466_2_2017111710024170.jpg
接到项目报修,到现场默纳克3000报E51CAN通讯故障,和E53门锁短接故障,现场观察发现外呼显示超载,厅门大开。
初步怀疑为轿顶通讯板异常,拿到类似的梯子试验,也是报此故障,基本确定为通讯板损坏。因为没有一模一样的通讯板,所以找了一块3000+的通讯板装回去,梯子还是继续报CAN通讯故障,并且报超载,用操作器从主板F5-36改为0封掉超载功能后,还是继续报E51,因为主板就报E51和E53,所以怀疑会不会是电梯到站不开门导致报E53后影响的通讯,检查门机,短接轿顶板的开关门输出端,门机工作正常,排除门机异常。
接着按照E51故障说明检查24V电源正常,到最后只能怀疑线路了,把随行电缆的CAN通讯线找出来,断电后把插件拔出,轿顶短接,机房拔出插件测量通断,阻值正常,线也是通的,排除线路问题,那么问题来了,接着只能怀疑主板了,调了块主板过来,复制参数上去,主板还是报E51和E53。
116410466_3_20171117100241367.jpg
后来同事发现调过来的通讯板上面有两个短接针,怀疑3000+的通讯板与原装通讯板不通用,没有办法了,根本没有一模一样的通讯板,客户也等不起,试着把通讯板上的短接针换个位置,死马当活马医,咦电梯不报故障了,赶紧把原来的主板装上,故障真的消失了,谢天谢地,接着恢复超载功能,电梯正常了,试运行了半个小时,确定电梯正常运行了,原来真的是通讯板异常。