默纳克3000B系列接口板端子说明

[复制链接]
发表于 2025-8-5 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、部件说明
1、有机房控制柜部件说明图
225167655_2_20210628102612756_wm.jpg
二、接口板外观示意图

三、接口板端子说明
1、接口板对外端子说明
225167655_4_2021062810261352_wm.jpg
225167655_5_20210628102613255_wm.jpg
225167655_6_20210628102613458_wm.jpg
2、接口板对内端子说明
225167655_7_20210628102613536_wm.jpg
225167655_8_20210628102613692_wm.jpg
225167655_9_20210628102613895_wm.jpg
3、接口板指示灯说明
225167655_10_202106281026145_wm.jpg
二、抱闸电源板
1、抱闸电源板外观图
225167655_11_2021062810261483_wm.jpg
2、抱闸电源端子分布图
225167655_12_20210628102614208_wm.jpg
3、抱闸电源端子说明
225167655_13_20210628102614286_wm.jpg
注:
1.CN2端子输出DC110V抱闸电压3s(延迟 ±5%s)后,自动降低并将电压维持在 60V~70V 或 80V~90V范围内。
2.CN3 端子输出电流达到过载电流7A 时,可维持2s。
3.PE为接地端子。
三、旁路回路说明
对应控制柜门锁旁路功能要求,特别在接口板回路中增加门锁旁路的插头插件组合
1、旁路功能操作步骤说明
旁路装置状态说明
对应功能状态∶正常、强制紧急电动、旁路层门触点、旁路轿门触点
225167655_14_20210628102614411_wm.jpg
注:有端子接线时为ON,端子拔下时是OFF。
2、旁路装置说明
225167655_15_20210628102614505_wm.jpg
1.旁路插头从S1拔出,电梯进入强制紧急电动且旁路状态,插入S2 对应位置(参考旁路
装置状态说明)时,层门锁回路或轿门锁回路被短接,只允许关门到位状态下紧急电动或检修运行,运行过程中声光报警装置动作。
2.操作结束后,将旁路插头插回到S1位置,电梯恢复正常状态。
3、门旁路原理图
225167655_16_20210628102614567_wm.jpg

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2025-10-2 06:24 , Processed in 0.072790 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表