5、如果检测合格故障消除,如果不合格立即报E66;
注意:不在检修状态或者非门区,设置F-8设置8无效。设置F-8设置8以后,电梯屏蔽内外招、屏蔽开门,保持门锁接通,未关门会自动进行关门
相关参数
注意:国标规定,抱闸制动力检测功能不许关闭,以下参数仅供专业人员调试使用
注意:V20.03及以上版本,在F1-25设置为0(异步机)时,自动关闭抱闸制动力检测,可通过以上参数手动开启
故障排查:
1、检查制动器间隙是否过大,调整制动器的间隙;
2、检查抱闸工作面磨损情况,磨损严重需联系厂家更换;
3、确认检测过程中曳引轮无转动,可适当增大脉冲判定冗余误差;
现场经验
1、抱闸检测力矩幅值大小可通过F2-38/F2-33设置,抱闸力检测持续时间可通过F2-37/F2-32设置;
2、力矩达到恒定时开始实时监测编码器脉冲数变化量,变化量超过阀值时认为抱闸力有问题,该阀值可通过F2-39/F2-34设置;
3、启动检测开始到结束整个过程都会有溜车距离过大的监测,当溜车距离大于F2-40/F2-35时立即封锁输出。
4、如果调整相关参数,一定要联系原厂家进行调整。
一个土办法测试制动力。将电梯轿厢内装入125%的负载,打开单边抱闸,如果电梯不溜车,基本验证抱闸制动力没问题。