1、功能描述按开门保持按钮,电梯延时关门,方便货物运输等需求。
2、实现方案
第一块指令板 JP19 作为 开门保持按钮 接口,级联的第二块指令板的 JP19 无效。
开门过程中和开门到位后,按下开门保持按钮,开门保持按钮灯点亮,系统进入开门保持过程,开门保持时间默认为 30 秒(可通过参数 FB-14 修改时间,设置范围 10s~1000s)
在关门过程中,按下 开门保持按钮 ,无效,电梯关门。此时需要重新按 开门按钮 ,进入开门状态之后,再按开门保持按钮,系统再次进入开门保持状态。
新的开门延时功能:设置参数 FE-33 的 Bit14=1(增加 16384),一直按 开门按钮 持续 3 秒之后,系统自动进入开门保持状态(主要用于家用电梯,程序版本 V781 以上)。