F0(楼层及运行方向信息):上电默认为F0的数据菜单显示,3位数码管的后两位数字显示当前电梯所在的楼层,第1位的数码管用于方向显示。在电梯停止情况下,第1位数码管不显示,当电梯上行或下行时,该数码管指示上行或下行方向。在系统出现故障情况下(原来系统无故障),数码管自动切换为故障代码闪烁显示,如果故障自动消失则进入F0的菜单显示。 F1(运行楼层命令输入):通过PRG、UP、SET键进入F1的数据菜单后,数码管显示电梯最小楼层(系统功能参数表F6-01所示),可以用UP键进行数据设定更改,范围是最小楼层~最大楼层,选定数据后按SET键保存,电梯向目的楼层运行。电梯将运行到指定楼层,自动切换到F0的数据菜单。 F2(故障复位):通过PRG、UP、SET键进入F2的数据菜单后,数码管显示“0”,可以用UP键进行数据设定更改,范围0~1,其中1表示系统故障复位命令,此时按SET键保存,清除当前系统故障。然后自动切换到F0的数据菜单。 F3(时间显示):通过PRG、UP、SET键进入F3的数据菜单后,数码管循环显示时间,如“2008-08-08-08-00”。 F4(合同号显示):通过PRG、UP、SET键进入F4的数据菜单后,菜单的数据为使用者的合同号。 F5(运行次数显示):通过PRG、UP、SET键进入F5的数据菜单后,数码管循环显示运行次数,如“100,000”,最多显示999,999次。 F6:保留。用户禁止设定此功能,否则危险! F7(楼层自学习命令输入):通过PRG、UP、SET键进入F7的数据菜单后,数码管显示“0”,可以用UP键进行数据设定更改,范围0~1,其中1表示系统楼层自学习命令,此时按SET键保存,当满足自学习条件时,电梯开始资学习,并转为显示F0的数据菜单,自学习完毕F7自动回复位0。 F8(测试参数):通过PRG、UP、SET键进入F8的数据菜单后,数码管显示00,F8的设定范围00~04,分别代表:00-无功能;01-封锁外召;02-封锁开门;03-封锁超载;04-封锁限位开关。 用户设定后,按SET键确认,数码管的显示此时为闪动着显示“E88”,提示用户当前设定电梯处于测试状态,按 键退出时,PRG F8的数值将自动恢复为零。另外,当主控板小键盘进入组且在测试F8功能模式下,SET键相当于关门按钮。 默纳克3000NEW主板小键盘调试来啦! 再也不用担心新系统的调试了!!! 基于最新NICE3000new一体机新增F-8测试菜单, 6 | 打滑模式 | 7 | UCMP手动检测 | 8 | 抱闸制动力手动检测 | 9 | 平衡系数检测 | 10 | 打滑量检测 |
后面附有测试的方法,详见下文。 软件版本: MCB:FA-05≥20.03及以上 DSP:FA-06≥32.302及以上 再也不用担心到现场没带操作器咯!!!
主要常用的功能: 1、呼梯运行——F-1:相当于内召呼梯 2、查看故障——F-2:1:清除当前故障;2:循环显示故障记录,故障代码、子码及故障时间 3、开关门控制—F-6:主板显示1-1,UP:开门;SET:关门;PRG:退出 4、井道自学习—F-7:1和2均是用于井道自学习命令(1:不清除FR组平层调整数据2:清除FR组平层调整数据) 5、测试运行——F-8:1-4屏蔽外招、开门、超载及限位运行,6:进入打滑模式,7:UCMP手动测试,8:抱闸制动力测试,9:平衡系数测定,10:打滑量测定。 此时主板显示E88:提示屏蔽功能运行,非故障代码 6、电机调谐——F-A:1:电机带载调谐,2:无负载调谐 7、轿顶监控——F-B:监控轿顶板的输入输出状态 6、改运行方向—F-C:运行方向与给定方向不一致时使用
|