电梯阁

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

点击投放广告点击投放广告手机号无法登陆点这里点击投放广告点击投放广告
点击投放广告otis维修手册点击投放广告富士达故障代码计算器点击投放广告
查看: 144|回复: 0
收起左侧

规范详解:消防电梯前室抬担架测试

[复制链接]
发表于 2025-7-22 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
消防电梯前室抬担架测试
大家好,我是合肥市消防救援支队的阮晶晶。
今天想和大家分享下我工作中进行的一个电梯抬担架测试的有关内容。之所以想做这个事情,是因为GB50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》中新增了一个内容,是关于消防电梯前室尺寸的,在规范的7.3.5条的强制性条文中增加了一个新的要求,对于前室宽度的要求,新增的规范条文中明确了消防电梯前室的短边不应小于2.4米,2米4宽的要求是从2018年的10月1日起正式开始实施的
那个时候我还在从事消防设计图纸审核岗位,每天都有一大堆的设计人员给我发来各种消防前室的图片,不停的问我这样的前室平面布置能不能满足2米4 的要求,那样的前室平面布置算不算满足2米4 的宽度要求,把我天天问的脑壳疼。
具体的规范正文如下:
2018版相对2014版规范改动的内容为下划线内容
7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:

      1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于 30m 的通道通向室外;

      2 前室的使用面积不应小于 6.0m²,前室的短边不应小于 2.4m;与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积尚应符合本规范第 5.5.28 条和第 6.4.3 条的规定;

      3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;

      4  前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。
现在已经到了2021年的6月,消防部门已经不再从事消防图纸审核、消防验收的工作,我也转岗到了消防监督岗位。正巧最近在从事有关综合体标准化管理的有关工作,在一个根据2014版《建筑设计防火规范》设计建造的商业综合体内,我请同事以及商场内的微型消防站的队员,帮我做了一次消防电梯前室尺寸以及电梯轿厢抬担架的测试。
我们一共对3个电梯轿厢进行了抬担架的测试,测试时微型消防站队员穿全套的灭火防护服背着空气呼吸器,为了保证抬担架的效果,还同时安排了一个人躺在担架上保证微型消防站队员抬担架的时候控制住担架的平衡,不能轻易的抬高担架的角度确保测试的可靠性。
测试的三个消防电梯的轿厢尺寸,采用得力牌的卷尺测量的轿厢内部尺寸分别为:
消防电梯1:宽1米6,长1米6;
消防电梯2:宽1米85,长2米;
消防电梯3:宽1米65,长2米1;
上述3个电梯轿厢测试时我都拍摄了几十秒的视频放在文稿中,只有消防电梯2勉强可以进得去,在进入时微型消防站队员背后的空气呼吸器的瓶子还撞到了电梯的边缘。另外消防电梯1和消防电梯3,抬着担架进入后,电梯门无法关闭。
我知道有人看到这里,肯定会问一大堆的问题,在被你们的问题淹死之前,我先把《建规》中消防电梯的要求再给大家看一下:
GB50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》
7.3.8 消防电梯应符合下列规定:
    1 应能每层停靠;
    2 电梯的载重量不应小于800kg;
    3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s;
    4 电梯的动力与控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施;
    5 在首层的消防电梯入口处应设置供消防队员专用的操作按钮;
    6 电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料;
    7 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话。
see?
《建筑设计防火规范》中只对消防电梯前室的面积和宽度提了要求,没有对消防电梯轿厢的大小尺寸提要求。(我觉得我今天测试的内容倒是可以对民用建筑的电梯尺寸设计提供一些参考)
223403141_1_20210603092016677_wm.jpg
图1  测试的担架是目前微型消防站内最常见的担架款式,长度2米,宽度0.5米,该担架可以对折收起,收起后长度1米。
223403141_2_20210603092017302_wm.jpg
图2  两名微型消防站队员身穿灭火防护服,背着空气呼吸器,准备抬担架上的人。
223403141_3_2021060309201852_wm.jpg
图3  两名微型消防站队员采用前后站立的方式抬担架。
223403141_4_20210603092018630_wm.jpg
图4  请我的同事帮忙测量,从站在后面的微型消防站队员背着的空气呼吸器的气瓶起算测量到站在前面的微型消防站队员的正面,距离为2米7.
223403141_5_20210603092019364_wm.jpg
我画的抬担架的示意图,嘿嘿。
223403141_6_20210603092019833_wm.jpg
图5  第一个消防电梯前室内抬担架。
此前室的尺寸采用得力牌卷尺测量,前室测量出的尺寸为2米宽,4.5米长,前室面积9平米。该消防电梯前室为消防电梯独立的前室,不与防烟楼梯间合用,满足规范中消防电梯前室不得小于6平米的要求。
223403141_7_20210603092020473_wm.jpg
图6  与图5 为同一个消防电梯前室,在不同角度拍摄。前室尺寸2米宽,4.5米长,前室面积9平米。
223403141_8_20210603092021224_wm.jpg
图7   上图中的图5和图6的消防电梯轿厢尺寸1米6长,1米6宽。
下面请看本消防电梯前室抬担架的视频
插入视频1:消防电梯前室抬担架(前室2米宽4米5长)



223403141_9_2021060309202284_wm.jpg
图8  第二个电梯轿厢准备抬担架进入测试,此轿厢尺寸1.85米宽,2米长。
223403141_10_20210603092022848_wm.jpg
图9  第二个电梯轿厢测试,此轿厢尺寸1.85米宽,2米长。
223403141_11_20210603092023520_wm.jpg
图10  
好了,九张照片
希望今天的内容对大家有用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:电梯阁所发布的一切电梯相关软件、调试说明、图纸等资料仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络用户发表,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的硬盘中彻底删除上述内容。如果您喜欢该资料,请支持正版,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件联系我们处理。

Mail To:diantige@126.com


关于我们|标签|Archiver|手机版|小黑屋|sitemap|电梯阁 ( 鲁ICP备10201653号 )

GMT+8, 2026-2-4 08:01 , Processed in 0.125656 second(s), 28 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 电梯阁

Copyright © 2017-2025. 电梯阁论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表