目前各个厂家消防动作的方式基本有两种。1消防开关接在外呼上,走通讯信号进入控制柜。优点是节省电缆。缺点是容易受到干扰产生误动作。我遇到过某商场的一个奥X斯梯子,夜深人静的时候,会时不时的自己进入消防状态。最后查到原因就是外呼干扰导致消防误动作。那个商场还有其他几台GEN2系统分体式控制柜的梯子,各种神奇的故障。2消防开关通过电缆,直接接入到主板输入点上。这种方法更加可靠,所以实际操作中我们一般采用这种方案。
主板消防输入点一般是x23点。
一根接到控制柜的24V+,另外一根接到主板的x23点,
一般x23这个点都会引出到端子排上,所以在端子排上看看有没有标着XF或者标着x23符号的端子,大概率就是消防端子,
通用设计中,消防反馈点为主板上的Y4和M4。
消防盒的反馈线接这两个点。
电梯返回消防基站开门闭灯后,这两个点会导通,给消防控制室信号。