详细检测方法与处理措施检测输入电压是否正常
拆卸一体机下盖板,露出主回路端子;
将万用表调到(交流)档,测量主回路输入电源RS、RT、ST 之间的电压。
监控母线电压
- 通过FA-16监控母线电压:一般输入380V, FA-16-般在540-560V之间,若明显高 于一般范围且输入电压满足①的误差范围,则需更换一体机。
- 380V等级一体机母线电压超过800V, 220V等级一体机相间电压超过400V会 导致母线电压过高,报警E05/06/07
- 若220V 一体机接入380V电源,会导致炸机,切勿如此使用
- 如何设置参数,减缓运行曲线
F3-02、F3-03、F3-04用于设置加速过程的运行曲线。- F3-02用于设置电梯速度曲线(匀加速阶段)的加速度;
- F3-03用于设置速度曲线(加加速阶段)加速度由0到F3-02所用的时间, 此参数越大,速度曲线(加加速阶段)越平缓。
- F3-04用于设置速度曲线(加减速阶段)加速度由F3-02到0所用的时间, 此参数越大,速度曲线(加减速阶段)越平缓。
F3-05. F3-06、F3-07用于设置减速过程的运行曲线。- F3-05用于设置速度曲线(匀减速阶段)的减速度;
- F3-06用于设置速度曲线(减加速阶段)加速度由0到F3-05所用的时间, 此参数越大,速度曲线(减加速阶段)越平缓。
- F3-07用于设置是速度曲线(减减速阶段)加速度由F3-05到0所用的时间, 此参数越大,速度曲线(减减速阶段)越平缓。
参数推荐值解释F2-010.6速度环积分1F2-040.8速度环积分2F2-15~17联系调试员 F3-020.4加速度F3-050.4减速度F3-18~20联系调试员时序参数F8-11联系调试员时序参数FA-21 输出母线电压 除以上参数外,初次调试时,建议核对F1组参数
现场排查1、抱闸续流问题2、输入电压过高3、电梯严重倒溜车4、制动电阻选择偏大,5、或接线破损接地,制动单元异常6、 F2组参数设置错误,导致超调7、 电梯加减速区间的加速度太大8、主机磁极相位角不准,需要重新做主机定位9、F1组参数设置错误,比如F1-00,F1-25等等。
|