富士达电梯EC事件码48 停电自动平层运行超速

[复制链接]
发表于 2025-3-18 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
48  停电自动平层运行超速
【适用】
只有在停电自动平层规格时出现。
【检出条件】
停电自动平层运行的速度超过了35m/min
        “35”在地址1CFCINTECER),设定的标准值是35m/min)。
但是,程序版本是:
ECEEDVer 2
NEW EXDNii Ver 9
EXDN2Ver 4
的时候,停电自动平层运行的速度超过地址1844INTECER)的设定值(停电自动平层速度)的110%就出现。
INFO
根据检测出时的轿厢载重量,运行方向的不同得到以下值:
下降或无
上升
0-9%
0
128
10-19%
1
129
20-29/5
2
130
30-39%
3
131
40-49%
4
132
……
……
……
口0-口9%
128+口
……
……
……
【检出后电梯的动作】       
中止停电自动平层运行。
若反复4次,就变为禁止起动停止。
【可考虑的主要原因】
----
【检查要点】
M-MIC程序版本是:
ECEEDVer 2
NEW EXDNii Ver 9
EXDN2Ver 4
的时候,
----有时是因制动器释放时间的反向运行或猛起动而出现的,此种情况,需重新做AJ运行。
----如果是M-MIC数据1844INTECER)的设定值太小,就很容易出现。