05 EEPROM设定值不当 【适用】 复位电源后(M-MIC复位),只会出现一次。 【检出条件】 (1) 电源复位(M-MIC复位时)经检查,EEPROM数据中待定地址的数据设定值,不在正常的范围之内,但是对一部分地址的数据,不是仅在电源复位(M-MIC复位)时检查,而是经常地检查。 (2) 在功能设定操作时,应该改写的EEPROM数据没有正确的被改写。 “功能设定”是指以下的切换操作: 门的电动开合有效/无效,4W检测有效/无效,管制运行有效/有效, 服务分离运行有效/无效,系统BACK UP运行有效/无效,停梯运行有效/无效, 用测力传感器检测层载的有效/无效,FD完成/未完成,AJ完成/未完成, 测力传感器电压错位补正,马达编码器反转,各种日程计时器强制ON/OFF 【INFO】 表示E/C一次出现4个,值不在正常范围的数据地址: 地址 1 C D 0 E/C INFO 第1个05: 1 第1个INFO在地址的最前一位 第2个05 12 地址的16进制在INFO中为10进制 第3个05 13 第4个INFO在地址的最后一位 第4个05 0 检测条件(1)检测的数据在下面的表中表示出来了,但是地址1口口口或A口口口以外的1CFE是根源。 检测条件(2)的场合地址为14B2或17F口。 变为“禁止起动休止”。 【可考虑的主要原因】 à 写上的是错误值; à M-MIC的EEPROM IC不良; à M-MIC板不良; à M-MIC程序不良; 【检查要点】 检出条件(1)时: à 参照后表将INFO中出现的地址值改写为正常的值,然后将电源复位。 à 如果05再次出现,INFO和前面的不同,和前面不同的地址的值也会有错误,所以也需要将那个地址写成正确的值,然后将电源复位。反复这个动作直到05不出现为止。 à 如果05再次出现,INFO和前面相同,则重写,然后将电源复位二,三次,即使这样还出现相同的INFO,就可能是EEPROM IC或M-MIC板不良,需要更换。 检出条件(2)时: à 在ECEED中,如果INFO为“14B2”,就应该确认候梯厅服务板和M-MIC板的任一开关(EQDO,BTN1,BTN2,BTN3,SEL)以及和PMC的通讯是否为不效。如果应该有效的开关为无效,则通过候梯厅服务板转换操作,转换有效/无效。转换的操作方法参照TN-E3-0134/A的第161页。 即使这样还出现同样的INFO时,就可能是EEPROM的IC或M-MIC板不良,应该更换。 à 如果INFO为“17F口” 通过开关操作,确认与INFO的值相对应的“功能设定”的内容,为应该设定的状态。确认方法请参照TN-E3-0134/A的第114,115页。 设定内容错误时,重复“功能设定”的操作。 即使这样还出现同样的事件码(INFO)时,可能是EEPROM的IC或M-MIC板不良,应该更换。 顺序控制部份检测数据: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1~2(1C4A为0~1) 1~8(1C4A为2~255) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:带 * 号的为不仅仅是在电源复位(M-MIC复位)时检测,而是经常检测。 顺序控制部份检测数据: EEPROM设定值不当(速度控制部分) EEPROM设定值不当(速度控制部分) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1AF2为00时: 0~1A7A的值×4096+1000 1AF2为FF时: 0~1A7C的值×4096+1000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
EEPROM设定值不当(速度控制部分) *1注:1A7E,1A7A,1A7C为下列组合时不出现E/C: *2注:1AD6不出现E/C的值的范围: 是0,或者,不是0时,1802都应是03。 与1824,1826,1A7A,1A7C设定值的组合有关。(电源启动时与AJ结束时检测)
|