[媒体报道] 电梯两月三停运 雷击惹的祸

[复制链接]
发表于 2020-9-3 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
南朗镇盈彩美地小区20多台电梯集中故障一事。昨日,中山市防雷设施检测所相关负责人表示,小区电梯两月三次停运,均因强雷击导致。

昨日,盈彩美地小区物业相关负责人回应,上周所有故障电梯均已恢复运行。市防雷部门工作人员确认,小区电梯集体故障是强雷电天气导致。

“当天晚上,小区附近区域接闪达到了一百多次,最大的雷电流达到440千安培,国家有关防雷规范雷电流的最高参考值是200千安培。”中山市防雷设施检测所相关负责人称,本月16日接到小区相关工作人员的反映后,工作人员随即到达小区,发现小区内有20多部电梯故障停运,除此之外,监控、消防总机等设备也遭到损坏。

因雷电导致如此大规模电梯停运,还是首例。工作人员利用专业设备进行现场检测后发现,一些小区住宅楼上接闪带上仍有很强的剩磁,通过与闪电定位网络测得的信息比对发现,当晚小区附近区域发生过上百次雷电流接闪。

技术人员在雷灾现场调查发现,小区几乎每栋楼顶都有通讯线缆与接闪带并行敷设,并接入电梯井。在雷电天气中,极易导致两者之间相互的电磁干扰,并将感应 雷电流反串到电梯井内,损坏包括电梯在内的相关电器设备。此外,电梯井以及顶部机房的相关线路防雷屏蔽措施也并不完善,“线路屏蔽设施没有两端都接地,防不了雷”。

[说法]

建议为电梯装防雷设施

中山市防雷设施检测所相关负责人表示,为保护建筑物以及居民安全,现行国家规定相关楼房必须安装防直击雷设施,供配电系统必须安装避雷器,但是没有规范强制要求电梯安装专项的防雷设施。

防雷部门将向小区下发雷击调查报告,建议为电梯加装包括线路屏蔽、避雷器在内的防雷设施,完善避雷设施,并对相关线路进行改造,进行综合布线,增强应对强雷击的能力。